Не могу понять нужно ли делать подпор в лифтовую шахту для пассажирских лифтов(2 шт) в 14-этажном здании, 11 этажей которого-жилые.
Лифты не предназначены для перевозки пожарных подразделений, т.е. получается при пожаре лифты спускаются в холл первого этажа, открывают двери и более не функционируют.
Возможно имеет значение, что смежно с этими лифтами есть ЛК типа Н1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rudmatis   Нужен ли подпор в лифтовую шахту   25.4.2017, 10:24
- - Composter   ту прочесть достатчно ничего пнимать не нужно Цита...   25.4.2017, 10:33
- - ValentinK   Подземных этажей нет?   25.4.2017, 10:35
|- - Rudmatis   Цитата(ValentinK @ 25.4.2017, 17:35) Подз...   25.4.2017, 11:00
- - NickDel   СП 7.13130.2013 "8.6 В зданиях, оснащенных пр...   25.4.2017, 11:39
- - ИОВ   Цитата(NickDel @ 25.4.2017, 11:39) СП 7.1...   25.4.2017, 11:51
|- - NickDel   Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 11:51) Указанный ...   25.4.2017, 12:21
||- - ИОВ   Просто читаете одновременно Цитата7.14 Подачу нару...   25.4.2017, 17:55
|- - Rudmatis   Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 18:51) Указанный ...   26.4.2017, 2:51
|- - ИОВ   Можно общую систему, если оба лифта с режимом ...   26.4.2017, 10:27
- - geron   Почему вы забываете про указание на наличие или от...   6.5.2025, 14:12
- - ИОВ   Цитата(geron @ 6.5.2025, 14:12) Почему вы...   6.5.2025, 14:35
- - Alex-kv-iii   Коллеги Добрый день! В СП 7.13130.2013 появило...   8.12.2025, 12:59
|- - ИОВ   Цитата(Alex-kv-iii @ 8.12.2025, 12...   9.12.2025, 0:20
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 9.12.2025, 0:20) п. 8.6 всту...   9.12.2025, 19:39
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 9.12.2025, 19:39) Может ...   9.12.2025, 23:20
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 9.12.2025, 23:20) Я пока не ...   11.12.2025, 10:39
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 11.12.2025, 10:39) Систе...   11.12.2025, 15:11
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 11.12.2025, 15:11) Опять-так...   16.12.2025, 13:20
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 16.12.2025, 13:20) Не по...   16.12.2025, 15:36
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 16.12.2025, 15:36) В действу...   16.12.2025, 16:54
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 16.12.2025, 16:54) Ну, н...   16.12.2025, 23:49
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 16.12.2025, 23:49) Похоже, в...   17.12.2025, 19:30
- - Alex-kv-iii   Нашёл ещё один ГОСТ 34442-2018 "ЛИФТЫ.ПОЖАРНА...   8.12.2025, 14:10
- - трое пожарников   "о недопустимости применения только приточной...   9.12.2025, 16:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных