Rudmatis
Не могу понять нужно ли делать подпор в лифтовую шахту для пассажирских лифтов(2 шт) в 14-этажном здании, 11 этажей которого-жилые.
Лифты не предназначены для перевозки пожарных подразделений, т.е. получается при пожаре лифты спускаются в холл первого этажа, открывают двери и более не функционируют.
Возможно имеет значение, что смежно с этими лифтами есть ЛК типа Н1.
Composter
ту прочесть достатчно ничего пнимать не нужно
Цитата(Rudmatis @ 25.4.2017, 10:24) *
Не могу понять нужно ли делать подпор в лифтовую шахту для пассажирских лифтов(2 шт) в 14-этажном здании, 11 этажей которого-жилые.
Лифты не предназначены для перевозки пожарных подразделений, т.е. получается при пожаре лифты спускаются в холл первого этажа, открывают двери и более не функционируют.
Возможно имеет значение, что смежно с этими лифтами есть ЛК типа Н1.

Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
ValentinK
Подземных этажей нет?
Rudmatis
Цитата(ValentinK @ 25.4.2017, 17:35) *
Подземных этажей нет?

есть подвал, но в него лифт не спускается
NickDel
СП 7.13130.2013
"8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах."
ИОВ
Цитата(NickDel @ 25.4.2017, 11:39) *
СП 7.13130.2013
"8.6 ...

Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛК
А для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14
Цитата(Composter @ 25.4.2017, 10:33) *
Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

У ТС 14-ти-этажное здание - так что только с незадымл. ЛК будет, без вариантов.
NickDel
Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 11:51) *
Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛК
А для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14

Ув. ИОВ, а где можно посмотреть, что это указано только для зданий без незадымляемых ЛК?
ИОВ
Просто читаете одновременно
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом «пожарная опасность».

и включаете логику:
- в п. 7.14 а) в ЛШ обязательно подаётся подпор при наличии в здании незадымл. ЛК
- а в п. 8.6 описываются указания о подпоре в ЛШ - при наличии/отсутствии в здании противодымной вентиляции - такие условия возможны только в здании без незадымл. ЛК
Rudmatis
Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 18:51) *
Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛК
А для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14

У ТС 14-ти-этажное здание - так что только с незадымл. ЛК будет, без вариантов.

хорошо, с этим разобралась) тогда интересует, если эти 2 лифта хоть и стоят рядом, но это 2 шахты, подпор получается нужен в обе, можно ли не ставить 2 вентилятора а от одного вентилятора сделать ответвление на 2 шахту?
ИОВ
Можно общую систему, если оба лифта с режимом "пож. опасность".
Но чаще всего это невыгодно - надо исходить из конкретных объёмно планировочных решений по возможности подключения к шахте; допустимых нагрузок от вентиляторов в местах установки, установл. мощности общего/двух вентиляторов и т.д. Кроме того, при общей системе могут возникнуть трудности у монтажников/наладчиков по перераспределению расходов воздуха. Так что нет общего решения - всё диктуется конкретными условиями проекта.
geron
Почему вы забываете про указание на наличие или отсутствие тамбур-шлюзов при этих лифтах? Если НЕТ таких тамбур-шлюзов, защищённых приточной вентиляцией, то в такую шахту пасс. лифта НАДО подавать воздух. А если такие защищённые тамбуры при выходе из данных лифтов ИМЕЮТСЯ, то п.7.14а) чётко говорит о том, что НЕ НАДО в такие шахты подавать приток, не смотря на наличие каких угодно ЛК. Даже ув. ИОВ не обратил на это внимание!
ИОВ
Цитата(geron @ 6.5.2025, 14:12) *
Почему вы забываете про указание на наличие или отсутствие тамбур-шлюзов при этих лифтах? Если НЕТ таких тамбур-шлюзов, защищённых приточной вентиляцией, то в такую шахту пасс. лифта НАДО подавать воздух. А если такие защищённые тамбуры при выходе из данных лифтов ИМЕЮТСЯ, то п.7.14а) чётко говорит о том, что НЕ НАДО в такие шахты подавать приток, не смотря на наличие каких угодно ЛК. Даже ув. ИОВ не обратил на это внимание!

А на что там было обращать особенное внимание? Или кто-то не сумел прочесть и понять цитату из СП 7? newconfus.gif :
Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 17:55) *
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;