|
  |
Нужен ли подпор в лифтовую шахту |
|
|
|
25.4.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.12.2016
Пользователь №: 311830

|
Не могу понять нужно ли делать подпор в лифтовую шахту для пассажирских лифтов(2 шт) в 14-этажном здании, 11 этажей которого-жилые. Лифты не предназначены для перевозки пожарных подразделений, т.е. получается при пожаре лифты спускаются в холл первого этажа, открывают двери и более не функционируют. Возможно имеет значение, что смежно с этими лифтами есть ЛК типа Н1.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ту прочесть достатчно ничего пнимать не нужно Цитата(Rudmatis @ 25.4.2017, 10:24)  Не могу понять нужно ли делать подпор в лифтовую шахту для пассажирских лифтов(2 шт) в 14-этажном здании, 11 этажей которого-жилые. Лифты не предназначены для перевозки пожарных подразделений, т.е. получается при пожаре лифты спускаются в холл первого этажа, открывают двери и более не функционируют. Возможно имеет значение, что смежно с этими лифтами есть ЛК типа Н1. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
Сообщение отредактировал Composter - 25.4.2017, 10:33
|
|
|
|
|
25.4.2017, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 306438

|
Подземных этажей нет?
|
|
|
|
|
25.4.2017, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.12.2016
Пользователь №: 311830

|
Цитата(ValentinK @ 25.4.2017, 17:35)  Подземных этажей нет? есть подвал, но в него лифт не спускается
|
|
|
|
|
25.4.2017, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50628

|
СП 7.13130.2013 "8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах."
|
|
|
|
|
25.4.2017, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NickDel @ 25.4.2017, 11:39)  СП 7.13130.2013 "8.6 ... Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛКА для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14 Цитата(Composter @ 25.4.2017, 10:33)  Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; У ТС 14-ти-этажное здание - так что только с незадымл. ЛК будет, без вариантов.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50628

|
Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 11:51)  Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛК А для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14 Ув. ИОВ, а где можно посмотреть, что это указано только для зданий без незадымляемых ЛК?
|
|
|
|
|
25.4.2017, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Просто читаете одновременноЦитата 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом «пожарная опасность». и включаете логику: - в п. 7.14 а) в ЛШ обязательно подаётся подпор при наличии в здании незадымл. ЛК- а в п. 8.6 описываются указания о подпоре в ЛШ - при наличии/отсутствии в здании противодымной вентиляции - такие условия возможны только в здании без незадымл. ЛК
|
|
|
|
|
26.4.2017, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.12.2016
Пользователь №: 311830

|
Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 18:51)  Указанный Вами пункт следует применять для зданий с лифтами и без незадымляемых ЛК А для зданий с незадымляемыми ЛК смотрим уже процитированный выше п. 7.14
У ТС 14-ти-этажное здание - так что только с незадымл. ЛК будет, без вариантов. хорошо, с этим разобралась) тогда интересует, если эти 2 лифта хоть и стоят рядом, но это 2 шахты, подпор получается нужен в обе, можно ли не ставить 2 вентилятора а от одного вентилятора сделать ответвление на 2 шахту?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Можно общую систему, если оба лифта с режимом "пож. опасность". Но чаще всего это невыгодно - надо исходить из конкретных объёмно планировочных решений по возможности подключения к шахте; допустимых нагрузок от вентиляторов в местах установки, установл. мощности общего/двух вентиляторов и т.д. Кроме того, при общей системе могут возникнуть трудности у монтажников/наладчиков по перераспределению расходов воздуха. Так что нет общего решения - всё диктуется конкретными условиями проекта.
|
|
|
|
|
6.5.2025, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2009
Пользователь №: 34592

|
Почему вы забываете про указание на наличие или отсутствие тамбур-шлюзов при этих лифтах? Если НЕТ таких тамбур-шлюзов, защищённых приточной вентиляцией, то в такую шахту пасс. лифта НАДО подавать воздух. А если такие защищённые тамбуры при выходе из данных лифтов ИМЕЮТСЯ, то п.7.14а) чётко говорит о том, что НЕ НАДО в такие шахты подавать приток, не смотря на наличие каких угодно ЛК. Даже ув. ИОВ не обратил на это внимание!
|
|
|
|
|
6.5.2025, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(geron @ 6.5.2025, 14:12)  Почему вы забываете про указание на наличие или отсутствие тамбур-шлюзов при этих лифтах? Если НЕТ таких тамбур-шлюзов, защищённых приточной вентиляцией, то в такую шахту пасс. лифта НАДО подавать воздух. А если такие защищённые тамбуры при выходе из данных лифтов ИМЕЮТСЯ, то п.7.14а) чётко говорит о том, что НЕ НАДО в такие шахты подавать приток, не смотря на наличие каких угодно ЛК. Даже ув. ИОВ не обратил на это внимание! А на что там было обращать особенное внимание? Или кто-то не сумел прочесть и понять цитату из СП 7?  : Цитата(ИОВ @ 25.4.2017, 17:55)  Цитата 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|