АнтонG
сообщение 27.4.2017, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320356



3-х этажное здание, площадь этажа 600м2. Назначение административно-торговое - нужна АУП! Интенсивность по СП5 - 0,08л/(с*м2), посчитан расход на один сплинкер - 1,24л/с. (сплинкер розеткой вниз, диаметр 10ммм, коэф-т производительности - 0,35, давление по графику 0,125МПа). Общее кол-во сплинкеров на этаж 100шт и общий расход 124л/с. Общая интенсивность 0,187 л/(с*м2). ВОПРОС: 1) как понять при пожаре сколько будет задействовано сплинкеров, т.е. на какой расход считать? при ПК в расчете идет один пожар и в соотвествии с СП 10 принимается количество рукавов , а тут как? В СП 5 есть таблица 5.1 там указана миним. площадь, для моего случая 60м2 , нужно просто посчитать сколько сплинкеров надо на эту площадь?
2) для получения ТУ в водоканале нужно какой расход давать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АнтонG   Спринклерная система пожаротушения   27.4.2017, 15:23
- - Terz_AUPT   Цитата(АнтонG @ 27.4.2017, 15:23) 3-х эта...   27.4.2017, 16:18
- - АнтонG   1. Общее кол-во сплинкеров на этаж 100шт и общий р...   28.4.2017, 7:20
|- - Fisher155   Цитата(АнтонG @ 28.4.2017, 8:20) 1. Общее...   28.4.2017, 7:57
- - АнтонG   Если на три этажа - это получается ужас сколько мн...   28.4.2017, 7:47
- - АнтонG   Не правильно я принимаю, нужно простичитать самый ...   28.4.2017, 7:58
|- - Fisher155   Цитата(АнтонG @ 28.4.2017, 8:58) Не прави...   28.4.2017, 8:07
- - zergin   Принцип расчета: 1. Принимаешь спринклер по требуе...   28.4.2017, 8:29
- - АнтонG   Может быть такой расход большой? см. схему приложе...   28.4.2017, 12:06
- - АнтонG   просчитано 9 сплинкеров (2,6х2,6=6,76м2, минимальн...   28.4.2017, 12:40
|- - zergin   Цитата(АнтонG @ 28.4.2017, 12:40) А дальш...   28.4.2017, 13:25
- - BTS   Предельное расстояние между оросителями см. табл. ...   28.4.2017, 12:42
- - АнтонG   Радиус 1,95м. Если их расставить реже, тогда не бу...   28.4.2017, 12:59
|- - BTS   Цитата(АнтонG @ 28.4.2017, 12:59) Радиус ...   29.4.2017, 11:37
- - zergin   Действительно, расстояние между спринклерами можно...   28.4.2017, 13:10
- - АнтонG   Как же быть с теми местами, не перекрытыми? А дал...   28.4.2017, 13:17
- - АнтонG   Вы мне оч помогли, спасибо!!!!   28.4.2017, 13:30
- - Kolobok_vk   на всякий случай вот та система которая вас инте...   28.4.2017, 14:54
- - АнтонG   Помогите разобраться, СП5 п.5.7.5 Внутренние и нар...   29.4.2017, 9:09
|- - АнтонG   Цитата(АнтонG @ 29.4.2017, 10:09) Помогит...   29.4.2017, 10:39
- - АнтонG   спасибо   2.5.2017, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных