> Струйная вентиляция автостоянки и СП 60.13330.2012, Позволяют ли нормы РФ устройство струйной вентиляции?
stagerik
сообщение 8.5.2017, 20:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Пользователь №: 318126



Господа, возник вопрос о правомерности использования системы струйной вентиляции подземной автостоянки.
С одной стороны, если верить СТО НОСТРОЙ 2.15.194 - 2016 "Системы струйной вентиляции", п. 5.2.5: "При использовании системы струйной вентиляции не требуется разделение системы вытяжной вентиляции с целью удаления загрязненного воздуха отдельно из нижней и верхней части помещения автостоянки"
С другой - согласно СП 60.13330.2012 п.7.5.10 "При выделении пыли и аэрозолей в помещениях без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны. В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны..."
Если я правильно понимаю, подземная автостоянка относится к такому интересному типу помещений, в которых необходимо устраивать как верхнюю, так и нижнюю вытяжку воздуха.
С подпотолочной зоной стоянки понятно - струйные вентиляторы создадут неплохой такой поток воздуха в направлении к вытяжной шахте.
Но достаточно ли в данной ситуации скорости потока воздуха, создаваемой вентиляторами подпора в нижней зоне помещения или каким иным образом возможно (и правильно) обеспечить вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stagerik   Струйная вентиляция автостоянки и СП 60.13330.2012   8.5.2017, 20:19
- - Composter   автостоянка не является производственным!она в...   8.5.2017, 22:40
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Composter @ 9.5.2017, 0:40) автост...   9.5.2017, 7:01
|- - Composter   Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.5.2017, 7:01...   9.5.2017, 13:43
|- - Vano   Цитата(Composter @ 9.5.2017, 13:43) так ч...   9.5.2017, 14:26
|- - Composter   Цитата(Vano @ 9.5.2017, 14:26) Но вы же с...   9.5.2017, 16:08
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаВ связи с поступающими запросами Управление ...   9.5.2017, 16:59
- - Composter   вы вот пишете Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.5...   9.5.2017, 18:27
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаP.S. Я не призываю не делать вытяжку из нижн...   10.5.2017, 9:38
|- - Composter   к чему эти простыни текста, если пишете Цитата(Тат...   10.5.2017, 10:45
- - Wiz   Странные терки какие-то. Ведь расчет же воздухообм...   10.5.2017, 11:20
|- - Vano   Цитата(Wiz @ 10.5.2017, 11:20) Странные т...   10.5.2017, 12:01
|- - Composter   Цитата(Vano @ 10.5.2017, 12:01) на севера...   10.5.2017, 12:18
- - Амиго   Цитатаавтостоянка не является производственным...   10.5.2017, 11:40
- - jota   Cистема реактивных вентиляторов используется в сис...   10.5.2017, 12:33
- - Vano   А за NOx что скажите? Как раз понизу. Вроде среди ...   10.5.2017, 12:34
|- - Composter   Цитата(Vano @ 10.5.2017, 12:34) А за NOx ...   10.5.2017, 12:43
- - stagerik   Благодарю за ответы, однако меня интересует именно...   10.5.2017, 12:55
|- - baron.od   Цитата(stagerik @ 10.5.2017, 10:55) Благо...   10.5.2017, 13:25
- - Vano   Моделирование в автостоянке? Дороговато.   10.5.2017, 13:29
|- - baron.od   Цитата(Vano @ 10.5.2017, 11:29) Моделиров...   10.5.2017, 13:39
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(baron.od @ 10.5.2017, 15:39) с бол...   10.5.2017, 15:18
- - Амиго   Тут сложно смоделировать будет. В невысокой стоянк...   10.5.2017, 15:33
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 10.5.2017, 13:33) Тут слож...   10.5.2017, 16:19
|- - Woodcuter   Цитата(baron.od @ 10.5.2017, 17:19) ИМХО ...   15.12.2017, 13:55
- - Амиго   ЦитатаИМХО - застойных зон по факту не будет!П...   15.12.2017, 10:54
- - Woodcuter   В Укранине такие проекты принимают - согласовывают...   15.12.2017, 13:19
|- - sneider   Цитата(Woodcuter @ 15.12.2017, 13:19) В У...   15.12.2017, 13:23
- - Амиго   Так понимаю что придется экспертам чото доказывать...   15.12.2017, 15:53
- - Woodcuter   У нас ничего не доказываешь - в нашем регионе - но...   15.12.2017, 16:50
- - Амиго   Вопщем ну ее на фик пока эксперты не будут восприн...   16.12.2017, 10:42
- - surik   Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал считать стру...   1.2.2018, 11:45
- - Зольников Михаил   Я не понимаю, зачем нужна струйная вентиляция в па...   31.8.2019, 21:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных