сообщение 7.6.2017, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Уважаемые форумчане, прошу помочь с выбором клапана запорно-регулирующего для пара. Необходимо найти оптимальное соотношение цена/качество. На последнем объекте применяли КПСР200, который использовался как задвижка для парового котла, т.е. только открывал/закрывал подачу пара от котла. После не долгой эксплуатации, при снижении давления (например, при регламентных работах) наблюдается утечка воды по штоку. При работе на номинальном давлении (10Бар) наблюдается небольшое парение по штоку. Намечается объект, где будут требоваться запорно-регулирующие клапана на паровую систему. Вот хочется подобрать такой, чтобы и проблем с герметичностью штока не было проблем и не стоил бы слишком дорого. Так же интересует применение регуляторов давления пара прямого действия для нагрева ГВС через теплообменник. Кто какие применяет, какие отзывы? На планируемом объекте должен будет установлен один КЗР для нагрева отопления (однозначно с электроприводом) и один на ГВС (или КЗР с приводом или регулятор прямого действия). Нужны отзывы про применяемые аналогичные изделия, а также что лучше применять для ГВС регулятор прямого действия или КЗР?

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.6.2017, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LUCHNICK   КЗР с электроприводом   7.6.2017, 11:00
- - gilepp   Вероятно вы имеете в виду регулятор температуры пр...   7.6.2017, 18:44
- - Ludvig   Публика продолжает удивлять. Справа крутится рекла...   7.6.2017, 19:11
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 7.6.2017, 19:11) Публика ...   8.6.2017, 11:15
- - gilepp   Странное дело, что именно паровые регуляторы прямо...   8.6.2017, 13:31
- - Ludvig   Цитата(LUCHNICK @ 7.6.2017, 11:00) Нужны ...   8.6.2017, 16:34
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 8.6.2017, 16:34) Есть у Н...   8.6.2017, 22:51
- - LUCHNICK   Имел ли кто дело с КЗР марки ADCA, каковы они в ра...   8.6.2017, 21:00
- - gilepp   ЦитатаЗа 40 лет в котельных могу сказать следующее...   9.6.2017, 9:31
- - Ludvig   Шаровой кран немного коряв в части линейности х-ки...   9.6.2017, 14:18
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 9.6.2017, 14:18) Если кто...   9.6.2017, 19:16
|- - Ludvig   Цитата(LUCHNICK @ 9.6.2017, 19:16) Я коне...   10.6.2017, 0:32
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 10.6.2017, 0:32) Вопрос: ...   10.6.2017, 13:21
|- - Ludvig   Цитата(LUCHNICK @ 10.6.2017, 13:21) Долго...   10.6.2017, 18:07
|- - Галиев   Цитата(LUCHNICK @ 10.6.2017, 13:21) Долго...   10.6.2017, 19:56
|- - LUCHNICK   Цитата(Галиев @ 10.6.2017, 19:56) Для чег...   10.6.2017, 21:37
- - Ludvig   LUCHNICK, постарайтесь больше так не делать, на од...   11.6.2017, 10:16
- - LUCHNICK   На каждом котле стоит по два предохранительных кла...   11.6.2017, 15:18
|- - Ludvig   Цитата(LUCHNICK @ 11.6.2017, 15:18) На ка...   11.6.2017, 20:49
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 11.6.2017, 20:49) рад за ...   11.6.2017, 21:13
- - Галиев   Если ПЛК управляет нагрузкой через горелки, каков ...   11.6.2017, 18:58
- - LUCHNICK   Алгоритм следующий: если давление в сети в норме, ...   11.6.2017, 20:05
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 11.6.2017, 18:58) Отключа...   11.6.2017, 20:28
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 11.6.2017, 20:28) Вы, нав...   11.6.2017, 20:55
|- - LUCHNICK   Цитата(Галиев @ 11.6.2017, 20:55) Я это к...   11.6.2017, 21:31
- - Галиев   Можно так - клапан (задвижка) на котле закрыт(а): ...   11.6.2017, 23:22
|- - LUCHNICK   Цитата(Галиев @ 11.6.2017, 23:22) Можно т...   12.6.2017, 9:56
|- - Галиев   Цитата(LUCHNICK @ 12.6.2017, 9:56) Примен...   12.6.2017, 11:44
|- - LUCHNICK   Цитата(Галиев @ 12.6.2017, 11:44) ...Я бы...   12.6.2017, 14:10
- - Ludvig   Неправильно. Нужно учитывать, когда котел выключае...   11.6.2017, 23:44
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 11.6.2017, 23:44) Неправи...   12.6.2017, 8:20
- - gilepp   Давайте посмотрим правде в глаза и рассмотрим кажд...   12.6.2017, 16:11
- - LUCHNICK   Цитата(gilepp @ 12.6.2017, 16:11) Давайте...   12.6.2017, 16:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных