Здравствуйте! Как всегда с глупыми вопросами, но кому не сложно - разъясните или направьте, пожалуйста.)))
Вот схемка приложена. Вообщем - хочу для себя понять и разобраться.

Есть два резервуара по 220 м куб, из них расходуется вода только на внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение.

Вот есть пункт 4.4. в СП 8.13130.2009, выполнение которого требует "пожарник")))как по мне - данное условие имеет место, если я отбираю воду непосредственно из кольцевого водопровода от ПГ, то в сети действительно должно быть не менее 10 м вод. ст.. но да ладно....

Я подумала так - создаем в сети давление 10 м вод.ст., что хватает для наружного водоснабжения, а чего не хватает для внутреннего пожаротушения - догоняем повысительной установкой, установленной в здании.

Вопросы:
1. Имеет ли место на существование данная схема?
2. И стоит ли как-то увязывать одновременную работу данных насосов? если да, то как?
3. Я вообще не понимаю в автоматике, но хотелось бы понять возможно ли так?- нажимаем на кнопку непосредственно у ПК, он подает сигнал на включение погружных насосов в резервуары и на открытие задвижки, в здании, с дальнейшим включением повысительной установки (с каким либо реле отсрочкой времени, на(для) заполнение системы). Или это из раздела фантастики?!))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170616_110622.jpg ( 974,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- buravleva   Пожаротушение   16.6.2017, 11:44
- - freese   А почему бы не обеспечить давление одним комплекто...   16.6.2017, 14:46
- - buravleva   Цитата(freese @ 16.6.2017, 14:46) А почем...   16.6.2017, 15:02
- - yessenbek1   Такую схему просто забанят не только пожарники но ...   17.6.2017, 8:34
- - nagger   И "1-я категория", а к насосам одна нитк...   17.6.2017, 12:02
|- - Dmitry_vk   Цитата(nagger @ 17.6.2017, 13:02) Где на ...   18.6.2017, 10:06
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 18.6.2017, 10:06) Види...   19.6.2017, 8:36
|- - nagger   Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 8:36) А как...   19.6.2017, 9:50
- - buravleva   Цитата(nagger @ 19.6.2017, 9:50) Охотно, ...   19.6.2017, 10:59
- - nagger   Вы сп 31 совсем не используете при проектировании?   19.6.2017, 11:09
- - buravleva   Цитата(nagger @ 19.6.2017, 11:09) Вы сп 3...   19.6.2017, 11:20
- - Dmitry_vk   Цитата(buravleva @ 16.6.2017, 12:44) Вот ...   19.6.2017, 12:00
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 19.6.2017, 12:00) 10 м...   19.6.2017, 13:17
|- - Dmitry_vk   Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 14:17) 1. П...   19.6.2017, 18:26
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 19.6.2017, 18:26) 1. В...   20.6.2017, 9:49
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 19.6.2017, 18:26) 1. В...   20.6.2017, 10:44
- - oksano4ka   Добрый день! у нас похожая ситуация. В подзем...   20.6.2017, 11:56
|- - freese   Цитата(oksano4ka @ 20.6.2017, 12:56) Добр...   20.6.2017, 12:17
|- - oksano4ka   Цитата(freese @ 20.6.2017, 12:17) 1. Если...   20.6.2017, 12:40
- - freese   1. В требованиях о кольцевании что-нибудь говоритс...   20.6.2017, 12:48
- - Dmitry_vk   Мария, давайте по порядку. Цитата(buravleva ...   20.6.2017, 14:26
|- - oksano4ka   Цитата(Dmitry_vk @ 20.6.2017, 14:26) Мари...   21.6.2017, 8:04
- - Dmitry_vk   Доброе утро. Оксана, для кольцевания наружной сети...   21.6.2017, 8:40
|- - oksano4ka   Цитата(Dmitry_vk @ 21.6.2017, 8:40) Добро...   21.6.2017, 9:14
|- - Dmitry_vk   Цитата(oksano4ka @ 21.6.2017, 10:14) 1. в...   21.6.2017, 9:36
|- - oksano4ka   Цитата(Dmitry_vk @ 21.6.2017, 9:36) 1. По...   21.6.2017, 9:47
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 20.6.2017, 14:26) Мари...   21.6.2017, 9:21
|- - Dmitry_vk   Цитата(buravleva @ 21.6.2017, 10:21) а. д...   21.6.2017, 10:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(buravleva @ 21.6.2017, 9:21) д. пр...   21.6.2017, 10:19
|- - oksano4ka   Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2017, 10:19) - ...   21.6.2017, 10:53
||- - Serg Ivanov   Цитата(oksano4ka @ 21.6.2017, 10:53) Здра...   23.6.2017, 8:42
||- - oksano4ka   Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2017, 8:42) А в...   12.7.2017, 14:36
|- - Dmitry_vk   Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2017, 11:19) - ...   21.6.2017, 11:31
- - Dmitry_vk   Подозрительное затишье в теме   23.6.2017, 8:32
- - buravleva   Цитата(Dmitry_vk @ 23.6.2017, 8:32) Подоз...   23.6.2017, 9:57
- - buravleva   Всем привет) Вообщем опять всплыл этот объект, тол...   23.5.2018, 11:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(buravleva @ 23.5.2018, 11:29) я не...   23.5.2018, 11:48
- - buravleva   Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2018, 11:48) Эт...   23.5.2018, 11:59
|- - Serg Ivanov   Цитата(buravleva @ 23.5.2018, 11:59) А по...   23.5.2018, 12:59
|- - Dmitry_vk   Цитата(buravleva @ 23.5.2018, 11:59) А по...   28.5.2018, 10:12
|- - jiexawcr   Цитата(Dmitry_vk @ 28.5.2018, 10:12) Не н...   28.5.2018, 17:26
- - buravleva   Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2018, 12:59) За...   23.5.2018, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных