Добрый день.
Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления.
У нас 14 этажное здание. Для отопления используем централизованное отопление от города, для холодоснабжения используется холодильная машина Carrier.
На типовом этаже от магистральных стояков отопления и холодоснабжения отходят подводящий и отводящий трубопроводы диаметром 76 мм. Через 12 метров от этого трубопровода отходят 4 ветки трубопроводов к фанкойлам. Ветки 1 и 4 трубопровод 60 мм., ветки 2 и 3 трубопровод 40 мм. На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов. СВязывалисьс проектировщиками - данные диаметры просчитаны и достаточны для безпроблемной эксплуатации.
Проблема заключается в очень плохой циркуляции холодной воды на ветках 2 и 3. На ветках 1 и 4 такой проблемы нет. Сантехниками проводится очистка фильтров грубой очистки, балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем.
На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов.
Ниже план типового этажа, верхние ветки это 2 и 3, нижние это 1 и 4


Сообщение отредактировал XacMa - 19.6.2017, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- XacMa   Вопрос о циркуляции в системе холодоснабжения и отопления   19.6.2017, 13:21
- - Composter   Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) На ветка...   19.6.2017, 13:47
- - Konstantin T.   Вообще-то они там есть. Там напольники 4-трубные. ...   19.6.2017, 14:40
- - XacMa   Цитатаа на картинке всего 5 штук. вы точно прикреп...   19.6.2017, 14:46
- - v-david   Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) Сантехни...   19.6.2017, 21:26
- - ИОВ   Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) На ветка...   19.6.2017, 22:42
- - XacMa   ЦитатаКогда, наконец, придет понимание, что кидать...   20.6.2017, 7:12
- - v-david   Направление простое - обратитесь к специалистам и ...   20.6.2017, 7:54
- - Blade runner   Направление верное , но как узнать, насколько они ...   20.6.2017, 8:21
- - Blade runner   Первым делом нужно достоверно выяснить - работало ...   20.6.2017, 9:57
- - испытатель   Вы ветки 1,4 полностью перекрывать пробовали? Что ...   20.6.2017, 10:56
- - baron.od   Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 11:21) Добрый д...   20.6.2017, 13:27
- - Composter   судя по картинкам получается левый верхний угол ...   20.6.2017, 14:12
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 20.6.2017, 12:12) судя...   20.6.2017, 14:59
- - ИОВ   По-моему, идёт обсуждение "того, не знаю что...   20.6.2017, 15:09
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:09) Тут уже ст...   20.6.2017, 15:42
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 20.6.2017, 15:42) вы хо...   20.6.2017, 15:56
- - v-david   Да слушайте вы больше эти байки! "только ...   21.6.2017, 0:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных