> Рабочее давление теплоносителя
Jokus
сообщение 6.7.2017, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859



Подскажите, пожалуйста, что такое рабочее давление теплоносителя.

У нас есть источник теплоснабжения. Согласно ТУ на присоединение к городским тепловым сетям давление в прямой д.б. 0,9 МПа, в обратке – 0,3 МПа.
Проектируем трубопровод Ду500 для подключения нашего источника теплоснабжения к городу.

Но согласно п.10.6 СП 124.13330.2012 "Для выбора труб, арматуры, оборудования...трам-пам-пам...рабочее давление теплоносителя следует принимать для подающего и обратного трубопровода не менее 1,0 МПа."

Могу ли я выбрать трубы, оборудование, арматуру на 1,0 МПа, но в проекте прописать давление в прямой – 0,9 МПа, в обратке – 0,3 МПа (реальные значения)?

Связано с сертификацией трубья по ТР ТС 032.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jokus   Рабочее давление теплоносителя   6.7.2017, 10:38
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Jokus @ 6.7.2017, 14:38) Подскажит...   6.7.2017, 12:18
|- - Jokus   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 6.7.2017, 12:18) ...   6.7.2017, 13:36
|- - Галиев   Цитата(Jokus @ 6.7.2017, 13:36) Это и для...   6.7.2017, 14:39
||- - Jokus   Цитата(Галиев @ 6.7.2017, 14:39) Косяком ...   6.7.2017, 14:54
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   1,0 МПа*511 мм = 511 а вот если 0,9 МПа*511 мм = ...   7.7.2017, 5:19
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   [quote name='Jokus' date='6.7.2017, 17...   7.7.2017, 5:56
|- - Jokus   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 7.7.2017, 5:56) Н...   7.7.2017, 9:22
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Jokus @ 7.7.2017, 13:22) Я только ...   7.7.2017, 11:11
|- - Jokus   Спасибо большое! Теперь многое стало понятно. ...   7.7.2017, 12:47
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Jokus @ 7.7.2017, 17:47) Спасибо б...   7.7.2017, 13:23
- - К.Д.   Расчетное давление пишите 1,0 МПа, а в самом проек...   6.7.2017, 12:40
- - Composter   я бы рекомендовал узнать у теплосети. мне однажды ...   6.7.2017, 13:08
- - Машинист   У нас тоже теплосети всю жизнь пишут: арматуру на ...   9.7.2017, 23:03
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Машинист @ 10.7.2017, 3:03) У нас ...   10.7.2017, 4:33
- - Valery-m   кроме внутреннего давления в трубопроводе, есть ещ...   9.2.2018, 13:33
- - Амиго   "На шкале манометра должна быть нанесена крас...   21.8.2019, 11:58
|- - tiptop   Цитата(Амиго @ 21.8.2019, 11:58) "На...   21.8.2019, 12:28
- - Амиго   Спасибо!)   21.8.2019, 12:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных