alexander21443
сообщение 10.7.2017, 19:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.8.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 119496



Добрый день! Есть здание склада. 2 этажа. Степень огнестойкости II категория В объем 5-50 тыс.м3.

В здании предусмотрена система пожаротушения АУПТ+ПК.

Проектная организация выполнила систему пожаротушения согл. СП 5.13130.2009 с 2 узлами управления, с установкой ПК Ø65 на распределительной магистрали Ø100 системы АУПТ.

Всего 28 ПК.

Согл. СП 30.13330.2012 5.4.1 требую сделать магистраль закольцованной т.к. ПК более 12шт.

В ответ СП 30.13330.2012 п 1.2 на АУПТ требования этого СП не распространяются.

магистраль закольцовывать не требуется т.к. ПК запроектированы на распределительной сети АУПТ, которая не требует кольцевания при 2 узлах управления и учитываются только требования СП 10.13130.2009 к установке ПК и расходе воды на пожаротушения.

В СП 10.13130.2009 нет никаких требований по кольцеванию водопровода при более 12 ПК.

Есть так же другие здания которые проектирует данная организация, в которых нет системы АУПТ и ПК более 12, в этом случае они делают кольцо согласно СП 30.13330.2012 5.4.1, а расходы и размещение ПК делают по СП 10.13130.2009.

Правильно ли сделана система пожаротушения склада без закольцовки распределительной сети пожаротушения? Спасибо за ответы и критику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexander21443   Совмещенные ВПВ+АУПТ.   10.7.2017, 19:03
- - BTS   Цитата(alexander21443 @ 10.7.2017, 19:03)...   10.7.2017, 20:39
- - Михаил I   СП5 5.2.26 Секция спринклерной установки с более 1...   11.7.2017, 6:47
- - alexander21443   Мнения разошлись. Но еще тогда такой вопрос: прави...   11.7.2017, 9:54
|- - BTS   Цитата(alexander21443 @ 11.7.2017, 9:54) ...   11.7.2017, 12:25
- - alexander21443   Тогда возникает законный вопрос по поводу двойных ...   11.7.2017, 13:45
- - BTS   Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 6:47) СП5 ...   11.7.2017, 14:13
- - alexander21443   И еще очень интересно мнение по другому поводу: ...   11.7.2017, 14:22
- - Sindarkon   СП30 не распространяется на ВПВ, он распространяет...   11.7.2017, 14:28
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 11.7.2017, 14:28) СП30...   11.7.2017, 15:39
|- - alexander21443   Цитата(BTS @ 11.7.2017, 15:39) Если почит...   11.7.2017, 16:25
|- - BTS   Цитата(alexander21443 @ 11.7.2017, 16:25)...   11.7.2017, 17:45
- - Sindarkon   ЦитатаЕсли почитать следующие пункты СП30.13330.20...   11.7.2017, 19:29
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 11.7.2017, 19:29) СП30...   11.7.2017, 21:09
- - Sindarkon   И правда. Время-то как летит...   12.7.2017, 8:21
- - alexander21443   Вот так так...! Спасибо за ответы и критику ко...   12.7.2017, 13:43
- - alexander21443   Кстати действие СП30 2012 остается так же актуальн...   12.7.2017, 15:06
- - BTS   Цитата(alexander21443 @ 12.7.2017, 15:06)...   12.7.2017, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных