Доброго времени суток, господа специалисты!

Суть вопроса в следующем. Есть трехэтажное здание, с офисами на первом этаже. В подвале стоит ПВУ их обслуживающее. Хочется сделать забор воздуха через "грибок" во дворе, проложив воздуховод под землей и аналогичным образом сделать выброс воздуха, но на определенном расстоянии от "грибка" с забором воздуха. Мощность ПВУ 2400 м3\ч.
Много где видел, что вытяжку надо делать выше кровли. Но не могу найти обоснования, помогите разобраться, могу ли я сделать так, как хочу, или запрещено.

Вот следующие выкладки по пунктам нормативных документов:
1) Пункт 10.8 СП 60 отправляет смотреть ГОСТ Р ЕН 13779-2007(действующий)
2) Данный гости согласно А.2.3 - расход воздуха через устройство не должен превышать 0,5 м3/с (это 1800м3\ч)
Накладывает ограничение на мою мощность ПВУ 2400м3\ч и призывает далее по этому же пункту делать выброс на кровле.
3) Далее, данный ГОСТ согласно А.2.4 (класс удаляемого воздуха ЕНА 1) говорит что расстояние по горизонтале 2+ метра и по вертикали 2 метра( что противоречит СП60 10.8)

Отсюда, если всё же делать надо согласно А.2.3, чтобы было не более 0.5 м3\ч, могли я просто рассечь вытяжной воздуховод на два и сделать два отверстия, которые будут удовлетворять данным условиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Narsilion01   Выбросные отверстия вытяжного воздуха   14.7.2017, 11:11
- - ivan-l-ing   нет требований выше кровли и вообще с кровли но од...   14.7.2017, 14:13
- - Geeft   ГОСТ Р ЕН 13779-2007, конечно, действующий, но при...   14.7.2017, 15:43
- - Амиго   Двор двору рознь кнч, но чаще всего подземные кана...   14.7.2017, 17:23
- - vistic33   Офисные помещения, и столько работы...но суть прос...   15.7.2017, 23:37
- - Narsilion01   Благодарю за исчерпывающие ответы! Так же я ча...   18.7.2017, 10:14
- - Skaramush   Каталогом производителя и конструкцией агрегата.   18.7.2017, 10:47
- - Narsilion01   А что насчет п.7.3.2 СП60? Тут никак не 8 метров.   18.7.2017, 11:00
- - Амиго   Монтажники виноваты) Если серьезно, то судя по вс...   18.7.2017, 11:08
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 18.7.2017, 10:47) Ката...   18.7.2017, 15:26
|- - Geeft   Код7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не ...   18.7.2017, 16:15
||- - ИОВ   Цитата(Geeft @ 18.7.2017, 16:15) Не совсе...   18.7.2017, 18:13
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 18.7.2017, 16:26) А разве хо...   18.7.2017, 18:30
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 18.7.2017, 18:30) В пр...   18.7.2017, 18:58
- - ivan-l-ing   чисто ради дровишек lossney vl-10ue тоже разносим ...   18.7.2017, 20:27
|- - ИОВ   Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 20...   18.7.2017, 23:17
|- - Composter   Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 20...   19.7.2017, 1:25
- - ivan-l-ing   там была приложена аксонометрия и планы т.к. П дел...   21.7.2017, 10:06
- - ИОВ   Цитата(ivan-l-ing @ 21.7.2017, 10...   21.7.2017, 10:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных