Жилой многоквартирный дом. Запитан от ТП 2 кабелями (с разных секций шин).
В ВРУ установлено 2 перекидных рубильника:
1й рубильник выбирает с какого кабеля питать щитки помещений дома.
2й рубильник выбирает с какого кабеля питать нерезервируемую коммунальную нагрузку (освещение).
Помимо этого есть особая категория потребителей (лифты, думоудаление, пож.насосы), которая имеет АВР.
НО! Схема собрана таким образом, что если 1й и 2й рубильники находятся в положении 1 (т.е. помещения дома и нерезервируемая коммунальная нагрузка получают питание через 1й кабель), то АВР фактически не работает, т.к. вводы АВРа подключены не до перекидных рубильников, а после. Т.е. чтобы АВР работал нужно обязательно питать помещения дома и нерезервируемую коммунальную нагрузку с разных кабелей.

Схема с моей точки зрения совершено ненормальная с точки зрения эксплуатации, т.к. без детального изучения схемы совершенно не очевидно, что рубильники должны быть в разных положениях для обеспечения работы АВРа.

Подскажите, является ли такая схема подключения АВР нарушением какого-нибудь требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fluger86@gmail.com   АВР который работает не всегда   19.7.2017, 2:16
- - straus   Там ещё видимо только два прибора коммерческого уч...   19.7.2017, 10:41
- - fluger86@gmail.com   Цитата(straus @ 19.7.2017, 10:41) Там ещё...   19.7.2017, 10:52
- - Аспект   В проекте применили стандартное, типовое решение, ...   19.7.2017, 17:54
- - fluger86@gmail.com   Цитата(Аспект @ 19.7.2017, 17:54) Попробу...   19.7.2017, 20:58
- - manjey73   Нормативка есть, Это наличие нагрузки 1-й категори...   19.7.2017, 23:33
- - fluger86   Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 23:33) Если ...   20.7.2017, 10:20
- - manjey73   Пожарнику в руку, чтобы он выкатил замечание и не ...   21.7.2017, 16:02
- - fluger86   Цитата(manjey73 @ 21.7.2017, 16:02) Пожар...   21.7.2017, 23:34
- - straus   Там есть нюанс. Если в доме нет потребителей I кат...   22.7.2017, 3:13
- - fluger86   Цитата(straus @ 22.7.2017, 3:13) Там есть...   22.7.2017, 11:38
- - Аспект   Цитата(fluger86 @ 22.7.2017, 11:38) А воо...   22.7.2017, 23:41
- - fluger86   Цитата(Аспект @ 22.7.2017, 23:41) Не отча...   23.7.2017, 1:07
- - fluger86   Нашел заключение гос.экспертизы на проект дома. В ...   24.7.2017, 19:59
|- - straus   Цитата(fluger86 @ 24.7.2017, 19:59) Нашел...   25.7.2017, 10:07
- - fluger86   Цитата(straus @ 25.7.2017, 10:07) Да. Но ...   25.7.2017, 20:15
- - straus   Цитата(fluger86 @ 25.7.2017, 20:15) Ну пр...   25.7.2017, 22:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных