Здравствуйте!
Недавно наткнулся на такое вот решение, где системы дымоудаления , представленные ДУ1 и ДУ2 для двухэтажного подземного паркинга, имеют решетки просто из стены шахты, в которой идут.

Так можно делать, либо это нарушает определенные нормы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gfhrby.jpg ( 303,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Narsilion01   Противодымная вентиляция паркинга   24.7.2017, 15:14
- - Composter   наверно к воздуховоду а не к шахте .если клапан ст...   24.7.2017, 16:31
- - ИОВ   К Narsilion01: А ДУ 3 там откуда тянет дым?   24.7.2017, 16:34
- - Narsilion01   Все верно, из воздуховода и прямо из стенки шахты....   24.7.2017, 16:50
- - Амиго   ППД2 это компенсация дымоудаления?   24.7.2017, 17:07
- - Composter   есть требование минимум 1 дымоприемное устройство ...   24.7.2017, 17:12
- - Narsilion01   ППД2 это компенсация ДУ из рампы Так же меня ещё с...   24.7.2017, 17:24
- - Амиго   Если я не ошибаюсь то компенсацию надо вниз подава...   24.7.2017, 17:31
- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 24.7.2017, 16:50) Я ...   24.7.2017, 17:42
- - Narsilion01   Да, это стадия П и теперь надо разбираться со всем...   24.7.2017, 17:44
- - Narsilion01   Так же интересует вопрос. Согласен с тем, что для ...   25.7.2017, 11:40
|- - Composter   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 11:40) Со...   25.7.2017, 11:55
- - Narsilion01   По определению пожарного отсека. Оба этажа разделе...   25.7.2017, 11:57
|- - Composter   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 11:57) По...   25.7.2017, 11:59
- - Narsilion01   СП 2.13130.2012 5.4.7. Для выделения пожарных отс...   25.7.2017, 12:20
|- - Composter   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 12:20) От...   25.7.2017, 12:27
- - Narsilion01   По прежнему не понимаю почему каждый этаж моей под...   25.7.2017, 12:54
|- - ИОВ   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 12:54) По...   26.7.2017, 0:30
- - Composter   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 12:54) Пе...   25.7.2017, 12:56
- - Narsilion01   Если сделает, то в моём понимании они станут кажды...   25.7.2017, 13:02
|- - Composter   Цитата(Narsilion01 @ 25.7.2017, 13:02) Ес...   25.7.2017, 13:24
- - Narsilion01   Учитывая всё вышесказанное Вами и почитав СП2 и СП...   25.7.2017, 14:31
- - Composter   УРАААА! я уж думал этого не произойдет   25.7.2017, 14:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных