ipoushok Расчет температуры после электронагревателя 26.7.2017, 12:22 Composter Q= с * m * dt.
15000 м/час вы нагреете 45 кВт кало... 26.7.2017, 12:25![]() ipoushok Цитата(Composter @ 26.7.2017, 12:25) Q= с... 26.7.2017, 12:33 Skaramush Для электронагревателей ещё проще. Q = L*0.36*dt. ... 26.7.2017, 12:39 ipoushok Блин, данные поменялись
теперь расход воздуха 800... 26.7.2017, 12:39 ИОВ Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 12:39) ...да... 26.7.2017, 12:45 Skaramush Преднагрев - да. А вот вся установка при уполовини... 26.7.2017, 12:54 ipoushok С рекуператором согласен, его будут подбирать прои... 26.7.2017, 13:09 ИОВ Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 13:09) Мне п... 26.7.2017, 13:14