> Щелочение котла ДЕ-16-14
Евгений Буш
сообщение 12.8.2017, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



перед эксплуатационной химической очисткой котла необходимо провести операцию щелочения котла. С инструкцией
по щелочению вроде все понятно. Экономайзер чугунный неотключаемый по воде (без байпаса) и газу. Нет и линии
рециркуляции между входом воды в экономайзер и верхним барабаном котла.
Щелочение производится в три этапа: подьем до 3-4 тм, далее сброс продувками до атмосферного, подъем до 6 атм
и сброс до 3 атм и третий этап подъем до 10 атм со полной смены воды продувками до осветленной.
Сброс пара через предохранит. клапан расход пара до 10 % от номинального.
Вопрос:
как поведет себя экономайзер в условиях практически отсутствующей подпитки. Слышал, что в таком случае
надо монтировать временную линию рециркуляции с вентилем. Обязательно ли это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   Щелочение котла ДЕ-16-14   12.8.2017, 15:25
- - Галиев   Гидроудары весьма сильные возникнут в экономайзере...   12.8.2017, 23:49
- - Евгений Буш   Жалко что временно на объект не могу попасть. Мне ...   13.8.2017, 11:46
|- - Галиев   Цитата(Евгений Буш @ 13.8.2017, 11:46) Мн...   13.8.2017, 12:25
- - Евгений Буш   Спасибо, прошел по ссылке. Но при щелочении котла ...   13.8.2017, 13:44
- - Галиев   Между эк. и котлом наверняка будет манометр на пит...   13.8.2017, 14:27
- - sstt   Всё же попадите на объект, полюбому должна быть ра...   13.8.2017, 20:30
- - Евгений Буш   Завтра выхожу с больничного и поеду. Вариант сброс...   14.8.2017, 0:18
- - Галиев   Сомневаюсь, что между котлом и экономайзером есть ...   14.8.2017, 11:29
- - Евгений Буш   Был на объекте. Действительно нет ни сгонной и рец...   14.8.2017, 21:54
|- - Галиев   Цитата(Евгений Буш @ 14.8.2017, 21:54) Кс...   15.8.2017, 12:25
- - Евгений Буш   Спасибо за информацию. Но она в основном относится...   15.8.2017, 19:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных