> Подключение параллельных силовых кабелей 0,4 кВ
stefandmy
сообщение 21.8.2017, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219429



Дано:
трансформатор ТМ-320 6/0,4 кВ
на стороне НН подключен кабель ААб 3х120+1х70
длительно допустимый ток для указанного кабеля 260 А (прокладка в земле)
фактический ток нагрузки: А-240 А; В-180 А; С-280 А.

Клятыми попередниками брошен параллельно кабель медный КГ 3х95+1х50.

После подключения двух кабелей параллельно наблюдается весьма интересная картина:
- ток в медном кабеле составляет 80 А в каждой жиле, причем жила 50 включена, как фазная (сопротивление изоляции одной из жил 95 составило менее 1 МОм);
- оставшийся ток лёг на алюминий: А- 160 А; В- 100 А; С- 200 А.

Понятно, что линия под замену, но почему картина именно такая?
Подчеркиваю: все три фазы меди взяли по 80 А, хотя сечение одной из них меньше в 2 (джва) раза. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных