Офисное 16-ти этажное здание площадью этажа - 625 м2.
Необходимо спроектировать систему отопления. Я предполагаю сделать вертикальную разводку магистралей, затем разводку в полу горизонтальными ветками.

Вопросы:
- сколько приборов, максимально можно присоединить последовательно к одной горизонтальной ветке?
- и какую схему движения лучше выбрать при горизонтальной 2-х трубной разводке:
а) тупиковую
б) с попутным движением теплоносителя
- как избежать возникновения избыточного давления в нижних точках системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   Двухтрубная система   16.1.2007, 12:16
- - инж323   Цитата(Bananan @ Jan 16 2007, 12:16 )Офисное ...   16.1.2007, 12:34
- - Igor Barishpolets   Красиво смотрится двухтрубная коллекторная система...   16.1.2007, 14:55
- - Bananan   Цитатапоэтажных ответвлений с теплообменниками и у...   17.1.2007, 11:25
- - asl   Цитата(Bananan @ Jan 16 2007, 12:16 )...- как...   17.1.2007, 18:59
- - shev   У меня был опыт проектирования 17 этажного жилого ...   17.1.2007, 21:26
- - Igor Barishpolets   Один из множества вариантов...   17.1.2007, 22:11
- - ugols   Хотелось бы услышать мнение компетентных людей. Ка...   23.1.2007, 15:16
- - Alex_   Только "однотрубку" не делайте....   23.1.2007, 15:27
- - Igor Barishpolets   А что, и однотрубка хороша!... только в предел...   23.1.2007, 15:44
- - Bueva   Раньше в зданиях с этажностью более 5 этажей реком...   23.1.2007, 17:06
- - ssn   а вот интересно, двухтрубка и элеватор - вещи наве...   23.1.2007, 22:57
- - Igor Barishpolets   Элеватор - это место, куда поступает зерно на прос...   23.1.2007, 23:41
- - Daymonic   Двухтрубка с радиаторными вентилями, попутка или т...   24.1.2007, 12:46
- - ssn   на самом деле конечно элеватор для приготовления....   24.1.2007, 14:28
- - Alex_   Не то... Элеватор не подходит для систем с перемен...   24.1.2007, 14:39
- - инж323   А при повышенной этажности 2-ка еще и хорошо разре...   24.1.2007, 14:54
- - Асинус   А почему "Элеватор не подходит для систем с п...   24.1.2007, 16:11
- - ugols   Спасибо за советы. Но хотелось бы всетаки узнать к...   24.1.2007, 17:07
- - ssn   опрокинутая циркуляция - что имеется ввиду?   24.1.2007, 18:33
- - zeman   Вы бы сначала сказали, что это за объект. А то сей...   24.1.2007, 22:05
- - инж323   Цитата(ssn @ Jan 24 2007, 18:33 )опрокинутая ...   25.1.2007, 16:30
- - ssn   сленг конечно вещь хорошая, однако имее свои минус...   25.1.2007, 17:55
- - инж323   Увы, хоть я уже и ответил про это(опр. кирк.), но ...   25.1.2007, 18:03
- - ssn   фланец это не сленг, про них целые госты придуман...   26.1.2007, 9:55
- - Bueva   Элеватор ставился раньше всегда в тепловом пункте,...   26.1.2007, 10:23
- - инж323   Цитата(ssn @ Jan 26 2007, 09:55 )фланец это н...   26.1.2007, 15:07
- - Марта Краузе   Лично мое мнение: самое лучшее, хотя и не самое де...   27.1.2007, 0:52
- - Alexplumb   А какая предполагается система? Стояковая или покв...   27.1.2007, 21:40
- - Guest   Цитата(ugols @ Jan 24 2007, 17:07 )Спасибо за...   4.2.2007, 14:34
- - Alexplumb   А может и через приборы нижних этажей. Как диаметр...   4.2.2007, 18:46
- - Guest   Цитата(Alexplumb @ Feb 4 2007, 18:46 )А может...   20.2.2007, 23:53
- - Igor Barishpolets   Расчитывайте двухтрубку "снизу-вниз". Ес...   21.2.2007, 6:35
- - krvit   Я не понимаю вы в каких домах живете? Как вы себе ...   21.2.2007, 6:40
- - ГОСТь   Цитата(krvit @ Feb 21 2007, 06:40 )Я не поним...   21.2.2007, 9:47
- - annuka   25 этажей это дело серьезное. Необходимо систему ...   21.2.2007, 11:18
- - Alex_   "Двухтрубка" однозначно устойчивее к сам...   21.2.2007, 17:50
- - Егор   Цитата(Guest @ Feb 20 2007, 23:53 )при проект...   22.2.2007, 8:58
- - krvit   С описанными Вами случаями применениями металлопла...   22.2.2007, 12:12
- - Alex_   Цитата(krvit @ Feb 22 2007, 12:12 )...соответ...   22.2.2007, 14:26
- - LEOR   Несколько общих мыслей .Дом строящийся и должен со...   22.2.2007, 15:41
- - Alex_   Цитата(LEOR @ Feb 22 2007, 15:41 )Получается ...   22.2.2007, 21:52
- - ALK   Я бы делал только 2-х трубку. Но всё конечно завис...   22.2.2007, 23:30
- - Alexplumb   Давайте все-таки уменьшим спектр типов обсуждаемых...   25.2.2007, 18:17
- - monkey   Привет всем! Я что-то не пойму. Ведь речь идёт...   26.2.2007, 21:42
- - Axel   Имеем 16-ти этажный жилой дом с крышной котельной....   28.8.2008, 14:03
- - jota   Высота стояка определяется по давлению водяного ст...   28.8.2008, 20:55
|- - Axel   Цитата(jota @ 28.8.2008, 20:55) 286476Выс...   29.8.2008, 10:21
||- - jota   Цитата(Axel @ 29.8.2008, 10:21) 286589Нео...   29.8.2008, 16:02
||- - Genya1221   Цитата(Axel @ 29.8.2008, 11:21) 286589Нео...   28.9.2008, 12:12
|- - dorych2   Цитата(jota @ 28.8.2008, 21:55) 286476Выс...   29.8.2008, 15:53
- - инж323   По разбивке- ограничение ф стояка и невозможностью...   28.9.2008, 12:24
- - ПАПАН   Можно не разбивать стояк при условии нераздавления...   28.9.2008, 19:00
- - Alex_   Вроде как автор говорил о двухтрубной системе со с...   28.9.2008, 19:53
|- - Axel   Спасибо всем откликнувшимся. В этом обьекте решили...   28.9.2008, 20:52
- - инж323   Да, в 13-24 написал пост конечно же про однотрубку...   28.9.2008, 20:05
- - инж323   У пожарных смотрите.Высота пожзоны.   28.9.2008, 21:17
- - Маринка   Здраствуйте!Подскажите пожалуйста!Какая си...   17.3.2009, 19:08
|- - Любознательный   Цитата(Маринка @ 17.3.2009, 22:08) 365115...   18.3.2009, 6:19
|- - СерОВ   Цитата(Маринка @ 17.3.2009, 19:08) 365115...   18.3.2009, 7:51
|- - prochor   Цитата(СерОВ @ 18.3.2009, 9:51) 3652681)....   26.3.2009, 13:35
- - prochor   Бифилярная.   18.3.2009, 4:02
- - Igor Barishpolets   Сошлитесь на опыт ведущих специалистов в данной об...   19.3.2009, 7:20
- - jota   На высотные здания или: - зонирование и поквартирн...   19.3.2009, 16:58
- - инж323   И в случае экономкласса - однотрубка с нижней пода...   19.3.2009, 17:03
|- - СерОВ   Цитата(инж323 @ 19.3.2009, 17:03) 366349И...   19.3.2009, 17:23
- - Вован (Киев)   Подскажите кто знает сколько зон отопления надо де...   24.3.2009, 12:47
- - jota   Высота 60м = 6 бар Фенкойлы на Р=10 бар. В чём про...   24.3.2009, 15:59
- - Амиго   см ТЗ. без ТЗ вапще не беритесь ни чо делать. Себе...   26.3.2009, 9:52
- - СерОВ   На форуме книги нет, в интернете не нашел. Выложит...   26.3.2009, 14:48
- - prochor   В.А.Шмидт Теплоснабжение городов   29.3.2009, 10:45
- - СерОВ   Спасибо. Качество, правда не очень, но попробую ра...   29.3.2009, 15:45
|- - jota   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 15:45) 371457но...   29.3.2009, 16:11
- - St@N   если нижние приборы выдержат, то можно и однозонку...   2.4.2009, 13:38
- - инж323   Тут чуть другое- Ф25 не хватает для пропуска нужно...   2.4.2009, 13:47
- - Вован (Киев)   собственно набросал такую вот принципиальную схему...   6.4.2009, 15:14
|- - St@N   Цитата(Вован (Киев) @ 6.4.2009, 16...   7.4.2009, 9:29
- - Вован (Киев)   Считаете что он должен работать на смешение, а не ...   7.4.2009, 10:01
|- - Михаил К.   Цитата(Вован (Киев) @ 7.4.2009, 11...   13.4.2009, 12:31
- - St@N   С теми 3-х ходовыми клапанами, которыми я работал ...   8.4.2009, 10:34
- - kegar   Здание представляет собой в плане 28х34м сложной к...   7.1.2011, 16:26
- - Сфинкс   То есть вы хотите создать самую материало ёмкую си...   7.1.2011, 16:59
|- - kegar   Цитата(Сфинкс @ 7.1.2011, 13:59) То есть ...   8.1.2011, 16:46
- - jota   Двухтрубная, поквартирная с коллекторной разводкой...   7.1.2011, 17:09
- - инж323   Если дом хоть чуть выше эконом класса, то давите З...   8.1.2011, 17:03
- - l-nikolaev   Цитата(jota @ 7.1.2011, 17:09) Двухтрубна...   8.1.2011, 17:35
|- - jota   Цитата(l-nikolaev @ 8.1.2011, 16:35)...   8.1.2011, 20:07
- - l-nikolaev   Цитата(jota @ 8.1.2011, 20:07) Никто не д...   8.1.2011, 20:40
|- - Alex_   Цитата(l-nikolaev @ 8.1.2011, 20:40)...   8.1.2011, 22:47
- - испытатель   Цитата(jota @ 8.1.2011, 17:07) Никто не д...   8.1.2011, 21:16
- - l-nikolaev   Цитата(Alex_ @ 8.1.2011, 22:47) Это что ж...   9.1.2011, 11:34
|- - jota   Цитата(l-nikolaev @ 9.1.2011, 10:34)...   9.1.2011, 12:00
- - инж323   Цанги со временем подтяжки требуют, ну и доступа к...   9.1.2011, 11:38
- - инж323   Цанги сдирает при любой схеме. Не подтяните, так и...   9.1.2011, 12:21
- - Alex_   Основная причина - кривые руки и отсутствие мозгов...   9.1.2011, 12:22
- - jota   При коллекторном присоединении ОП в гофротрубе, ни...   9.1.2011, 12:27
- - Alex_   Цанга она и есть цанга, хоть к Евроконусу ее присо...   9.1.2011, 17:33
|- - kegar   Цитата(Alex_ @ 9.1.2011, 14:33) Цанга она...   12.1.2011, 20:35
- - инж323   А вы не замечали, что на фитингах под цангу Ф до 2...   9.1.2011, 19:54
- - berdihod   Такая же тема и у меня, только 10-этажка. Думаю бы...   18.1.2011, 11:02
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных