bkv70
сообщение 28.8.2017, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Всем доброго дня!
Не нашел в существующих ветках ответов на свои вопросы и решил создать новую.
Сам всю свою жизнь занимался электрикой, но как говориться жизнь заставит...
Описание проблемы: есть ИТП с контуром ГВС, уходит из ИТП - 50 гр. 3 атм., возврат с циркуляции - 20-30 гр. 1 атм., у потребителей в разгар дня вода чють-теплая и с воздухом.
Сети разветвленные, циркуляция сделана на нескольких тупиковых участках.
Предполагаю два направления решения проблемы:
1. на всех закольцовках циркуляции установить балансировочные краны,
2. Увеличение теплообменников и насосов, а возможно и обвязки, но не знаю как посчитать.
Может кто поделится своим опытом.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bkv70   Проблемы с ГВС   28.8.2017, 14:20
- - СИГ   Какова высота здания и насколько точны измерения д...   28.8.2017, 14:35
- - bkv70   Здание 1 этажное (ТЦ) уровень горизонтальной разво...   28.8.2017, 16:14
- - lovial   Цитата(bkv70 @ 28.8.2017, 14:20) Предпола...   28.8.2017, 16:36
|- - bkv70   Цитата(lovial @ 28.8.2017, 16:36) Не совс...   28.8.2017, 17:38
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 28.8.2017, 17:38) Есть одн...   28.8.2017, 22:01
||- - bkv70   Цитата(Водяной @ 28.8.2017, 22:01) Так то...   29.8.2017, 9:05
|- - lovial   Цитата(bkv70 @ 28.8.2017, 17:38) Есть одн...   29.8.2017, 9:12
- - СИГ   Измеряемое в циркуляционном трубопроводе давление ...   28.8.2017, 16:54
- - СИГ   Какая схема врезки насоса - повысительно-циркуляци...   29.8.2017, 9:56
- - bkv70   Вот фрагмент схемы ИТП.   29.8.2017, 10:57
- - ivan-l-ing   Цитата(bkv70 @ 28.8.2017, 14:20) Описание...   29.8.2017, 11:14
|- - bkv70   Цитата(ivan-l-ing @ 29.8.2017, 11...   29.8.2017, 12:55
- - СИГ   Судя по большому температурному перепаду, налицо з...   29.8.2017, 11:40
- - ivan-l-ing   хера насос циркуляции вот ваше оборудование ва...   29.8.2017, 13:37
|- - bkv70   Цитата(ivan-l-ing @ 29.8.2017, 13...   29.8.2017, 15:29
- - ivan-l-ing   потому как фото шильдиков насосов и те что в РД не...   29.8.2017, 16:08
|- - bkv70   Цитата(ivan-l-ing @ 29.8.2017, 16...   29.8.2017, 16:31
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 29.8.2017, 16:31) Ну прошу...   29.8.2017, 16:54
- - ivan-l-ing   выводы делать ваша работа, я лишь указал ошибки вы...   29.8.2017, 16:57
|- - bkv70   Цитата(ivan-l-ing @ 29.8.2017, 16...   29.8.2017, 17:43
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 29.8.2017, 17:43) до насос...   29.8.2017, 18:02
|- - bkv70   Цитата(Водяной @ 29.8.2017, 18:02) 0,3 ку...   29.8.2017, 18:05
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 29.8.2017, 18:05) ПОДАЧИ М...   29.8.2017, 18:13
- - Водяной   И вообще странно, что циркуляционник имеет напор в...   29.8.2017, 17:07
- - Водяной   Смысл такой вообщем: 1) Счетчик только на ХВС сто...   29.8.2017, 18:38
|- - bkv70   Цитата(Водяной @ 29.8.2017, 18:38) Смысл ...   29.8.2017, 20:41
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 29.8.2017, 20:41) Сложно с...   29.8.2017, 22:35
- - ivan-l-ing   отопительный сезон не начался, снимите показания с...   30.8.2017, 9:23
- - Водяной   4,3 х 1,3 х 4,5 / 12 = 2,0 куба в час - расчетный ...   30.8.2017, 9:54
|- - bkv70   Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 9:54) 4,3 х 1...   30.8.2017, 11:07
- - Водяной   Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а н...   30.8.2017, 12:48
|- - bkv70   Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 12:48) Не пон...   30.8.2017, 13:16
|- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 13:16) Я извиня...   30.8.2017, 14:54
- - ivan-l-ing   Писец потери в вентиляции 23м.вод.ст. отоплении 20...   30.8.2017, 13:25
|- - bkv70   Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 13...   31.8.2017, 9:19
|- - ivan-l-ing   Цитата(bkv70 @ 31.8.2017, 9:19) А пояснит...   31.8.2017, 9:27
- - bkv70   Огромное спасибо Водяному и ivan-l-ing за помощь. ...   30.8.2017, 16:10
- - Водяной   Насчет теплообменника, думаю стоит поменять. А вот...   30.8.2017, 16:26
- - hcetih   ЦитатаОписание проблемы: есть ИТП с контуром ГВС, ...   30.8.2017, 16:39
|- - bkv70   Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 16:39) Провери...   30.8.2017, 17:49
- - hcetih   А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов смо...   30.8.2017, 17:16
|- - Водяной   Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 17:16) А тот т...   31.8.2017, 0:14
- - bkv70   Водяной, прошу прощения! Я тут подумал и у мен...   30.8.2017, 20:53
- - Водяной   Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 20:53) Водяной,...   30.8.2017, 22:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных