Ток короткого замыкания, Условия подбора автомата |
|
|
|
7.9.2017, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Добрый день!
Суть вопроса в том, в каких случай в щит или оборудование нужно ставить автоматический выключатель на 4,5кА, 6кА или 10кА. Кто в курсе, поделитесь. Может быть есть ссылка на нормативы.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
immer Ток короткого замыкания 7.9.2017, 12:20 Mixaler Добрый день!
Возможно это:
п.3.4.19 Правил ус... 7.9.2017, 15:13 immer Не, что-то не то.
Объясняю суть проблемы. У нас п... 7.9.2017, 15:27 Blade runner плавкая вставка выдерживает ток кз где то 80 кА 7.9.2017, 17:00 Blade runner Цитата(immer @ 7.9.2017, 14:27) Почему-то... 7.9.2017, 17:29 Lex Цитата(immer @ 7.9.2017, 19:27) Я почему-... 7.9.2017, 17:39 Аспект Цитата(immer @ 7.9.2017, 15:27) Не, что-т... 7.9.2017, 16:55 Blade runner Если в линии стоит с большей отключающей способнос... 7.9.2017, 17:44 immer Т.е. у меня в прецинзионике есть автоматы на компр... 7.9.2017, 17:58 straus Цитата(immer @ 7.9.2017, 17:58) Т.е. у ме... 8.9.2017, 17:00  Blade runner Цитата(straus @ 8.9.2017, 16:00) Это опре... 8.9.2017, 17:05   straus Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 17:05) А ... 8.9.2017, 17:23    Blade runner Цитата(straus @ 8.9.2017, 16:23) Да хоть ... 8.9.2017, 17:25     straus Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 17:25) а ... 8.9.2017, 17:38 Blade runner Первым выбьет не тот который 6 кА, а как получится... 7.9.2017, 18:00 immer Не понимаю, что значит выбьет, как получится. Если... 7.9.2017, 22:03 Аспект Цитата(immer @ 7.9.2017, 22:03) Не понима... 7.9.2017, 22:46 Kotlovoy Скорее всего, оба сработают.
Есть два параметра - ... 7.9.2017, 22:51 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 7.9.2017, 22:51) Скорее... 7.9.2017, 23:16 Blade runner у обычных модульных автоматов нет селективности на... 8.9.2017, 9:15 immer Меня на данный момент интересует eaton. У них указ... 8.9.2017, 9:52 immer Я так понимаю, что при КЗ может произойти залипани... 8.9.2017, 10:41 Ryzhij Цитата(immer @ 8.9.2017, 10:41) Я так пон... 8.9.2017, 13:33 Blade runner Это не от нагрузки зависит, а главным образом от ... 8.9.2017, 13:04 Blade runner Это издержки проектирования автоматчиками схем эле... 8.9.2017, 13:42 immer Точно, запутаешься. А можете по простому объяснить... 8.9.2017, 15:05 Blade runner на компрессор -мотор атомат
цепи управления и оста... 8.9.2017, 16:49 Blade runner это если проект , а если серийное изделие ?
......... 8.9.2017, 17:40 straus Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 17:40) эт... 8.9.2017, 23:09 zadvor Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 17:05) А ... 8.9.2017, 20:46 Kotlovoy Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 20:46) Скорее м... 8.9.2017, 21:31 Blade runner Ну это как сказать. может у коротнуло прямо на кле... 8.9.2017, 20:54 zadvor забытый гаечный ключ - проблема вышестоящего автом... 8.9.2017, 21:00 Blade runner Вопрос ни на сколько не прояснился. а в паспорте н... 8.9.2017, 21:04 zadvor Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 21:04) Во... 8.9.2017, 21:14 Blade runner мне не надо понимание . я и так знаю, что все непр... 8.9.2017, 21:24 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 21:31) Судя п... 8.9.2017, 21:46 Kotlovoy Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 21:46) При чем ... 8.9.2017, 22:25 Blade runner Ну вот например. Можете разъяснить смысл пунктов и... 8.9.2017, 21:50 Аспект Цитата(immer @ 7.9.2017, 12:20) Добрый де... 8.9.2017, 21:56 Blade runner Есть еще нормы на нку.
http://docs.cntd.ru/documen... 8.9.2017, 21:58 Blade runner имхо если ставите автоматы в ящике руководство к д... 8.9.2017, 22:22 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 22:25) А при ... 8.9.2017, 22:45 straus Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:45) И я то д... 8.9.2017, 23:28 Blade runner Никогда не видел таких записей в документации.
Сам... 8.9.2017, 23:10 Blade runner а как вы выберете ток кз . если его не знаете ?
... 8.9.2017, 23:29 zadvor Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:09) Да ну на... 8.9.2017, 23:42 straus Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:31) С учетом... 8.9.2017, 23:46 straus Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:42) Уважаемы... 9.9.2017, 0:05 Blade runner Пропустить то она не может, она сгорит и все , как... 8.9.2017, 23:46 zadvor Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:46) СРАБАТЫВ... 8.9.2017, 23:52 Blade runner Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:52) Или надо... 8.9.2017, 23:58 straus Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:52) Или надо... 9.9.2017, 0:07 straus Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:52) Ну и где... 9.9.2017, 0:11 Kotlovoy Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:45) И я то д... 8.9.2017, 23:54 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 23:54) Вы уж ... 9.9.2017, 0:03 Blade runner Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:03) Да у мно... 9.9.2017, 0:06 Blade runner Автомат должен выдержать не только отключение . но... 9.9.2017, 0:08 zadvor Цитата(straus @ 9.9.2017, 0:05) Автомат д... 9.9.2017, 0:10 straus Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 0:10) Ну наконе... 9.9.2017, 0:21 Kotlovoy Под потребителем вы понимаете нагрузку, или покупа... 9.9.2017, 0:12 Blade runner еще наблюдение . стеклянный предохранитель 6,3 А ... 9.9.2017, 0:14 zadvor Цитата(straus @ 9.9.2017, 0:07) Да!
М... 9.9.2017, 0:17 Kotlovoy Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 0:17) Не вопрос... 9.9.2017, 0:25  По самые по... Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2017, 0:25) Эти неа... 10.9.2017, 11:30 Blade runner ЦитатаПри расчёте сопротивление, вызвавшее коротко... 9.9.2017, 0:25 straus Цитата(Blade runner @ 9.9.2017, 0:25) нол... 9.9.2017, 0:28  Blade runner Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:28) Это сопр... 9.9.2017, 0:30 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2017, 0:12) Под пот... 9.9.2017, 0:25 straus Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 0:25) если фиде... 9.9.2017, 0:36 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2017, 0:25) Эти неа... 9.9.2017, 0:29 Kotlovoy Если коротнул кабель к электродвигателю, и тот пре... 9.9.2017, 0:38 straus Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2017, 0:38) Видел з... 9.9.2017, 0:55 zadvor Возможно и нужно быть бобром.....
Однако в свое... 9.9.2017, 0:49 straus Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 0:49) Так как ф... 9.9.2017, 1:04 Ryzhij Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 0:49) Однако в ... 9.9.2017, 8:08 zadvor Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2017, 0:38) Если ко... 9.9.2017, 1:00 zadvor Цитата(straus @ 9.9.2017, 1:04) Если при ... 9.9.2017, 1:10 straus Для расслабухи на выходные.
Вот такая красота прои... 9.9.2017, 1:47 zadvor Цитата(Ryzhij @ 9.9.2017, 8:08) Вот тут-т... 9.9.2017, 9:26 straus Цитата(zadvor @ 9.9.2017, 9:26) Уважаемый... 10.9.2017, 6:15 Kotlovoy Видео распостранения дуги в дугогасительнойкамере:... 10.9.2017, 7:31 zadvor Цитата(straus @ 10.9.2017, 6:15) Потому ч... 10.9.2017, 9:57 Kotlovoy Речь о динамическом сопротивлении -гляньте, на ВАХ... 10.9.2017, 14:28 Blade runner Не пугайте электриков такими словами. 10.9.2017, 15:00 Kotlovoy А вообще написать все можно. Бумага стерпит. Хрено... 10.9.2017, 16:39 Аспект Цитата(Kotlovoy @ 10.9.2017, 16:39) А воо... 10.9.2017, 17:53 Blade runner Цитата(immer @ 7.9.2017, 10:20) Добрый де... 10.9.2017, 18:59 straus Цитата(Blade runner @ 10.9.2017, 18:59) П... 10.9.2017, 22:32  Blade runner Цитата(straus @ 10.9.2017, 20:22) Нет дан... 10.9.2017, 22:32   straus Цитата(Blade runner @ 10.9.2017, 22:32) и... 10.9.2017, 22:42    Blade runner Цитата(straus @ 10.9.2017, 20:42) У автом... 10.9.2017, 22:52     straus Цитата(Blade runner @ 10.9.2017, 22:52) П... 10.9.2017, 23:36    Kotlovoy Цитата(straus @ 10.9.2017, 22:42) У автом... 10.9.2017, 23:23 Blade runner Что пишет ИНСТИТУТ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
http://ww... 10.9.2017, 19:32 Blade runner Не из желания спорить, только для прояснения вопро... 10.9.2017, 22:43 straus Цитата(Blade runner @ 10.9.2017, 22:43) Н... 10.9.2017, 22:45 Blade runner Давайте отвлекаемся от всего остального и поговори... 10.9.2017, 23:42 straus Цитата(Blade runner @ 10.9.2017, 23:42) Д... 10.9.2017, 23:51 Blade runner Отключающая способность автоматического выключател... 10.9.2017, 23:51
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|