> Температура воздуха приточной вентиляции.
Гость_siryi_*
сообщение 24.1.2007, 18:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа.
Помогите советом. Проблема в высокой температуре приточного воздуха.
В здании высотой 32 метра имеется вертикальный воздуховод d600, проходящий через всё здание. К этому воздуховоду на разных уровнях присоединены 4 приточных установки(канальники Ostberg 500*800 7000 кубов). Забор воздуха сверху.
Проблема на 1 этаже. При наружней тем-ре -10, тем-ра приточного воздуха +30.
Автоматика Regin и датчик температуры исправны-проверял, т.е. тем-ра на выходе реально +30.
Воздуховод нормальный, канальник тоже.
Такое может быть? Что еще посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- siryi   Температура воздуха приточной вентиляции.   24.1.2007, 18:31
- - Skaramush   Вы хотите сказать, что к одной заборной шахте d600...   24.1.2007, 21:02
- - Kass   А обратка с калорифера горячая или холодная? А кла...   24.1.2007, 22:49
- - siryi   ЦитатаПервый этаж берет не наружный воздух, а по п...   25.1.2007, 10:06
- - Skaramush   Вы хоть посчитайте, что у вас выходит. На последне...   25.1.2007, 10:24
- - jjj   Фантастика! А может на всасе клапан закрыт? А ...   25.1.2007, 11:12
- - Skaramush   Цитата(jjj @ Jan 25 2007, 11:12 )Фантастика...   25.1.2007, 13:41
- - jjj   Воздуховод 600 на 28000 м3/ч-многовато!   25.1.2007, 14:09
- - Skaramush   Цитата(jjj @ Jan 25 2007, 14:09 )Воздуховод 6...   25.1.2007, 16:50
- - siryi   ЦитатаИ у кого такая фантазия, сажать 4 приточки з...   25.1.2007, 17:47
- - Skaramush   Обеспечить расходы по 7000 на ветку - придется общ...   25.1.2007, 20:51
- - Kass   Цитата(siryi @ Jan 25 2007, 10:06 )И обратка ...   25.1.2007, 22:45
- - siryi   Всем спасибо. Считаю тему закрытой. Надо переделыв...   26.1.2007, 13:02
- - jjj   От стояка только 4 отвода? Или есть еще?   26.1.2007, 13:38
- - siryi   ЦитатаОт стояка только 4 отвода? Или есть еще? Тол...   26.1.2007, 17:40
- - jjj   Труднее всего канальнику на 1 эт. Если существуют ...   29.1.2007, 12:11
- - siryi   ЦитатаК тому же при настройке возможно появление ш...   29.1.2007, 13:03
- - Skaramush   Боюсь "непросто" в данном случае очень м...   29.1.2007, 15:31
- - jjj   Если есть специально для этого предназначенные кла...   29.1.2007, 15:32
- - Skaramush   Цитата(jjj @ Jan 29 2007, 15:32 )Если есть сп...   29.1.2007, 15:43
- - jjj   ЦитатаЗасорение фильтров сразу приведет к разбалан...   29.1.2007, 16:00
- - Skaramush   7000 на квартиру и правда "за много". А ...   29.1.2007, 23:47
- - siryi   Цитата(Skaramush @ Jan 29 2007, 23:47 )7000 н...   30.1.2007, 10:54
- - Skaramush   Вообще 4 вентилятора на одну зажатую шахту да, ско...   30.1.2007, 14:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных