> Сопротивление вытяжки выше естественной тяги, Можно ли скомпенсировать недостаточную тягу избыточным давлением
Кучерявый
сообщение 13.10.2017, 5:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Всем доброго времени суток!
Во вложении 2-х этажный производственный АБК с лабораториями раздевалками и душевыми, все как положено. Запроектированы 3 приточные вент установки и естественная вытяжная вентиляция. С приточками проблем вроде нет, а вот с вытяжкой есть вопросы. К примеру: аэродинамическое сопротивление системы ВЕ4 около 8 Па, при расчете (согласно СНиПа) на +10 на улице, естественная тяга составляет около 2 Па.
Как говорится, вопрос в студию!
А будет ли работать вытяжная вентиляция с естественным побуждением, учитывая, что в помещения подается приточный воздух с механическим побуждением, и как следствие с избыточным давлением?

Вариантов то на самом деле не много:
1. Открытые окна на проветривание ( помещениях где есть окна) – в этом случае в принципе ни приточная, ни вытяжная вентиляция не являются эффективными.
2. Закрытые окна (стеклопакеты в пластиковом переплете) – приточная вентиляция, учитывая плотность оконных проемов, создает избыточное давление в помещениях примерно 6 Па. При таком избыточном давлении вытяжная вентиляция начинает пропускать необходимое количество воздуха.

Существует же термин вытесняющая вентиляция.

И в связи с этим второй вопрос: какое разумное избыточное давление можно создать в помещениях, что бы вытяжная вентиляция работала?
К примеру, если сопротивление вытяжной вентиляции 10 Па или 15 Па (скорость воздуха в каналах 1,5 м/с), можно ли это сопротивление скомпенсировать приточной системой?

Прикрепленный файл  1184.17_3_Magi_ad.rar ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал Кучерявый - 13.10.2017, 5:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кучерявый   Сопротивление вытяжки выше естественной тяги   13.10.2017, 5:57
- - Composter   Если открыть нормы то можно увидеть что естественн...   13.10.2017, 10:14
- - ivan-l-ing   Цитата(Кучерявый @ 13.10.2017, 5:57) А бу...   13.10.2017, 11:37
- - Кучерявый   Огромное спасибо за ответ! По второму вопросу:...   13.10.2017, 12:00
|- - vsklokoch   Цитата(Кучерявый @ 13.10.2017, 13:00) На ...   12.11.2017, 4:36
- - ivan-l-ing   По расчету... т.е. вентканал 120*120 высотой 10 ме...   13.10.2017, 12:08
- - Кучерявый   Цитата(ivan-l-ing @ 13.10.2017, 14...   13.10.2017, 12:27
|- - ИОВ   Цитата(Кучерявый @ 13.10.2017, 12:27) Для...   15.10.2017, 22:55
|- - Кучерявый   Цитата(ИОВ @ 15.10.2017, 23:55) Интересно...   18.10.2017, 11:28
- - Composter   Надеюсь переточные решётки из коридора в офисы нах...   13.10.2017, 12:33
- - Wiz   ЦитатаЕсли открыть нормы то можно увидеть что есте...   13.10.2017, 12:44
|- - Composter   Цитата(Wiz @ 13.10.2017, 12:44) А если ещ...   13.10.2017, 12:51
- - Cryos   Вот по технике вопросов как раз нет, все верно. П...   13.10.2017, 12:53
- - Wiz   ЦитатаА в летний период вентиляция не должна работ...   13.10.2017, 12:59
- - ivan-l-ing   расчетным является худший вариант а это лето, закр...   13.10.2017, 13:00
- - Composter   Все мои фразы о +5 градусах велись к тому что выше...   13.10.2017, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных