> Возможно ли уменьшить мощность на нагрев приточной вентиляции
Haldei
сообщение 13.10.2017, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329751



Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 545,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Здравствуйте, есть такая проблемка:
Объект - жилое здание с спортивным залом на первом этаже, и есть проект вентиляции на этот спорт зал. (Проект прикрепил).
По проекту на нагрев приточки требуется 40кВт, заложены 2 электронагревателя NPE 60-35/22.5. Итого 45кВт - требуемая мощность для подключения.

Вопрос - есть ли какой-либо вариант эту нагрузку (45кВт) уменьшить? Возможно другое оборудование или еще как-то. Возможности нагревать водой нет, только электричеством. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Haldei   Возможно ли уменьшить мощность на нагрев приточной вентиляции   13.10.2017, 10:12
- - Skaramush   Вариант есть. Переносите объект в зону с более тёп...   13.10.2017, 10:15
- - Const82   Рекуперация. Тепловой насос.   13.10.2017, 10:32
|- - Haldei   Цитата(Const82 @ 13.10.2017, 10:32) Рекуп...   13.10.2017, 10:49
|- - Skaramush   Цитата(Const82 @ 13.10.2017, 11:32) Рекуп...   13.10.2017, 11:01
- - Const82   Я бы начал с общения с местными энергетиками на пр...   13.10.2017, 11:03
- - Kasper   Цитата(Const82 @ 13.10.2017, 15:03) Я бы ...   13.10.2017, 11:08
- - awlan   Цитата(Haldei @ 13.10.2017, 15:12) 1. Воп...   13.10.2017, 11:54
- - Skaramush   Расчётная 40, всё верно и ТС указал. Ещё раз - рек...   13.10.2017, 12:12
- - Woodcuter   1) Рассмотреть Вариант роторника ( понимаю не прав...   13.10.2017, 13:03
|- - Skaramush   Цитата(Woodcuter @ 13.10.2017, 14:03) 1) ...   13.10.2017, 13:08
|- - nedrok   Цитата(Woodcuter @ 13.10.2017, 15:03) Как...   13.10.2017, 14:46
|- - ivan-l-ing   Цитата(nedrok @ 13.10.2017, 14:46) По про...   13.10.2017, 16:13
||- - ivan.56ru   Цитата(ivan-l-ing @ 13.10.2017, 18...   20.10.2017, 15:17
|- - Woodcuter   Цитата(nedrok @ 13.10.2017, 14:46) Не над...   16.10.2017, 13:27
- - Skaramush   А названия "не так". Скоро в проектах ...   20.10.2017, 15:24
|- - Woodcuter   Цитата(Skaramush @ 20.10.2017, 15:24) А н...   20.10.2017, 17:06
||- - Blade runner   Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 15:06) Эле...   20.10.2017, 17:11
|- - ivan-l-ing   Цитата(Skaramush @ 20.10.2017, 15:24) А н...   20.10.2017, 17:19
- - Woodcuter   Мне конечно нравится ваша вера в людей, но боюсь з...   20.10.2017, 17:17
- - Woodcuter   Чувствую мне влепят предупреждение, но не могу не...   20.10.2017, 17:29
- - ivan-l-ing   да элементарно делаешь проект и наклеиваешь его на...   23.10.2017, 14:36
- - Blade runner   А что собств. не так, люди ищут специалиста проект...   23.10.2017, 14:56
- - Woodcuter   Казнить нельзя помиловать.   23.10.2017, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных