Здравствуйте уважаемые спецы, прежде всего хочу поблагодарить всех участников форума за море полезной информации, помощь и терпение. Прошу помочь в решении как я полагаю нестандартной задачи, так как не нашел информации по этой теме.

И так, частный дом, отсутствие централизованного водопровода, вернее он есть, но вода поступает примерно раз в неделю, (а летом может вообще не быть, тогда воду привозят в автомобильной цистерне) и накапливается в резервуаре. Следовательно вода в доме из резервуара. Газ и электричество тоже плавают в широком диапазоне. Отопление на дровах. Стоит задача обеспечить дом горячей водой. Немного поискав информацию неприхотливого и простого в обращении нагревателья узнал о газовых колонках - проточных водонагревателях, которые в наших краях не широко распространены.
И вот что задумал, вынести отдельный резервуар для горячей воды на чердак, от него вода поступает в газовую колонку и дальше к потребителям. Казалось бы все просто. Но появились куча вопросов связанных с этой затеей.

1. Хватит ли давление воды поступающей из резервуара размером 1x1x1метр с высоте 2,5 метров от входа в газовую колонку для запуска оной? Или нужно будет подключить насос, если да, то какой?

2. Температура воздуха в чердаке меняется от -10-15 зимой до 40-50 летом, следовательно температура поступающей из резервуара воды будет примерно такой, от нуля до 40 градусов, полагаю. Как к этому отнесется газовая колонка?

3. И наконец третий вопрос, относящийся к названию темы. Возник он в раздумьях над вторым вопросом. Если температура поступающей в колонку воды будет достаточно высокой будет ли она ее догревать или даже пропускать без дополнительного нагрева? В таком случае можно было бы дополнить систему с настоящим солнечным коллектором и экономить газ не только летом, но и зимой.

Я понимаю что бессмысленно задавать такие вопросы без указания конкретной модели проточного нагревателья. Поэтому обращаюсь к вам с настоящим вопросом: существуют ли проточные нагреватели подходящие под данные условия? И если нет, с помощью какого оборудования можно осуществить задуманное?

Благодарю за внимание и ответы заранее.

З.Ы. Прошу простить за ошибки в изложении. Русский язык не мой родной. Готов к уточненям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oomph   Газовая колонка + солнечный коллектор   30.10.2017, 2:18
- - Woodcuter   1) я бы стремнулся держать куб воды при -15. 2) ВО...   30.10.2017, 18:20
|- - Oomph   Цитата(Woodcuter @ 30.10.2017, 19:20) 1) ...   31.10.2017, 0:39
- - Галиев   1.Насос для Вашей колонки: https://www.google.ru/s...   30.10.2017, 19:07
|- - Oomph   Цитата(Галиев @ 30.10.2017, 20:07) 1.Насо...   31.10.2017, 1:29
- - канавостроитель   Есть ещё один вопрос Бак атмосферный. То-есть имее...   31.10.2017, 0:46
- - испытатель   Зачем тащить воду наверх, чтобы протухала? В вашем...   2.11.2017, 17:20
|- - Oomph   Цитата(испытатель @ 2.11.2017, 18:20) Зач...   2.11.2017, 23:36
- - канавостроитель   Не уверен, что такая колонка существует.   3.11.2017, 0:01
- - Oomph   Кому лень читать весь топик, мне нужен проточный ...   3.11.2017, 0:14
- - канавостроитель   Так вот в широком диапазоне температур и вопрос. ...   3.11.2017, 0:14
|- - Oomph   Цитата(канавостроитель @ 3.11.2017, 1:14)...   3.11.2017, 0:17
- - канавостроитель   Колонка, это довольно простая штука. Избытком функ...   3.11.2017, 0:28
|- - Oomph   Цитата(канавостроитель @ 3.11.2017, 1:28)...   3.11.2017, 1:04
- - Oomph   канавостроитель, вы подали отличную идею. Вот така...   3.11.2017, 3:11
- - испытатель   Цитата(канавостроитель @ 2.11.2017, 21:28...   3.11.2017, 11:55
|- - Oomph   Цитата(испытатель @ 3.11.2017, 11:55) Так...   8.11.2017, 4:38
- - канавостроитель   А схематично ( от руки)?   3.11.2017, 17:36
|- - Oomph   Цитата(канавостроитель @ 3.11.2017, 17:36...   4.11.2017, 0:11
- - Галиев   "Не было у бабы печали, завела баба порося...   4.11.2017, 15:56
|- - Oomph   Цитата(Галиев @ 4.11.2017, 15:56) "Н...   5.11.2017, 0:36
|- - CNFHSQ   Цитата(Oomph @ 5.11.2017, 0:36) А если се...   5.11.2017, 9:16
|- - Oomph   Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2017, 9:16) Чтобы пр...   5.11.2017, 13:41
|- - CNFHSQ   "Человеков три, но насчёт экономии вы пожалуй...   5.11.2017, 14:37
- - Галиев   "Верните мне древнюю газовую колонку, коммуна...   5.11.2017, 9:54
- - CNFHSQ   Лучшее решение-летний душ. Какая прелесть на приро...   5.11.2017, 12:52
|- - Oomph   Когда я говорил насчёт управления трёхходовиком, п...   5.11.2017, 14:04
- - Галиев   3. Колонка работает только на бак с горячей водой....   5.11.2017, 14:09
|- - Oomph   Цитата(Галиев @ 5.11.2017, 14:09) 3. Коло...   5.11.2017, 15:01
|- - Галиев   Цитата(Oomph @ 5.11.2017, 15:01) P.S. В э...   5.11.2017, 15:47
|- - Oomph   Цитата(Галиев @ 5.11.2017, 15:47) Обсужда...   5.11.2017, 16:34
|- - Oomph   Цитата(Oomph @ 5.11.2017, 16:34) ... купл...   5.11.2017, 17:08
|- - CNFHSQ   Цитата(Oomph @ 5.11.2017, 16:34) Согласен...   5.11.2017, 17:09
|- - Oomph   Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2017, 17:09) Считать...   5.11.2017, 18:07
- - Blade runner   В Израиле горячую воду греют солнцем + тэн на зимн...   5.11.2017, 14:46
- - Oomph   Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2017, 14:37) Пошел п...   5.11.2017, 15:41
- - Blade runner   А в чем собств. проблема? Соединяете выход сол...   5.11.2017, 18:41
|- - CNFHSQ   Цитата(Blade runner @ 5.11.2017, 18:41) А...   5.11.2017, 18:57
|- - Oomph   Цитата(Blade runner @ 5.11.2017, 18:41) А...   5.11.2017, 19:47
|- - Галиев   Цитата(Oomph @ 5.11.2017, 19:47) Просто я...   5.11.2017, 21:46
|- - Oomph   Цитата(Галиев @ 5.11.2017, 21:46) Как вар...   6.11.2017, 0:17
|- - CNFHSQ   Цитата(Oomph @ 6.11.2017, 0:17) Да, хорош...   6.11.2017, 19:04
|- - Oomph   Цитата(CNFHSQ @ 6.11.2017, 19:04) Если де...   6.11.2017, 22:41
- - Blade runner   Имеется ввиду , выход этого, соединить последоват...   5.11.2017, 19:32
- - CNFHSQ   В хороший день там может быть на выходе и 80 граду...   5.11.2017, 19:37
- - Blade runner   По моему вы усложняете.   5.11.2017, 19:49
|- - Oomph   Цитата(Blade runner @ 5.11.2017, 19:49) П...   5.11.2017, 20:16
- - канавостроитель   Да поставьте в схему термостатический трёхходовик....   5.11.2017, 23:21
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 5.11.2017, 23:21...   5.11.2017, 23:36
- - канавостроитель   Хватит кричать! Именно его и ставьте!   5.11.2017, 23:48
- - канавостроитель   Ну.. если располагаете вагоном свободного времени,...   6.11.2017, 7:50
- - Blade runner   Есть еще водонагреватели со встроенным тепловым на...   6.11.2017, 23:11
|- - Oomph   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 23:11) Е...   6.11.2017, 23:41
- - Blade runner   солнце +газ http://realsolar.ru/6962.html   6.11.2017, 23:46
|- - Oomph   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 23:46) с...   7.11.2017, 0:34
- - Blade runner   На мой взгляд эффективнее, но насколько эффективне...   7.11.2017, 0:37
- - Oomph   Я хотел внутри бака накопителя установить теплообм...   7.11.2017, 1:07
|- - Oomph   Цитата(Oomph @ 7.11.2017, 1:07) UPD. Вот ...   7.11.2017, 1:40
- - Oomph   Забыл сказать, изначально думал что вместо холодно...   7.11.2017, 2:25
- - CNFHSQ   У меня летний душ 200 литров. Пользуюсь редко. Вс...   7.11.2017, 9:11
- - канавостроитель   Бойлер 200 литров. Вода из скважины. Хозяин решил ...   7.11.2017, 16:47
- - Галиев   Ура, товарищи! Найдено своевременное решение...   7.11.2017, 17:34
- - CNFHSQ   " Условия при которой горячая вода изменяет с...   7.11.2017, 19:17
- - Oomph   Планирую держать воду в малом накопителе(100 л.) п...   8.11.2017, 0:39
- - Oomph   Прилагаю схему З.К. - Закрывающий клапан. Т - те...   8.11.2017, 22:51
- - Oomph   Озадачен выбором насоса номер 1. В характеристиках...   9.11.2017, 0:47
- - Oomph   Вот, нашел такие насосы. 10л/м, 7-9 метр http://s...   9.11.2017, 2:30
- - Oomph   Ступил, если эти метры водяного столба, то получае...   9.11.2017, 6:57
- - канавостроитель   Цитата(CNFHSQ @ 7.11.2017, 19:17) " ...   9.11.2017, 11:31
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 9.11.2017, 11:31...   9.11.2017, 18:58
|- - CNFHSQ   Цитата(канавостроитель @ 9.11.2017, 11:31...   9.11.2017, 19:15
- - Oomph   Наверно у каждого региона свои особенности. CNFHSQ...   9.11.2017, 19:43
- - CNFHSQ   У меня плоский бак закрывается негерметичной крышк...   9.11.2017, 20:53
- - Oomph   Ладно, проблему протухания будем решать по мере по...   9.11.2017, 21:38
|- - CNFHSQ   Цитата(Oomph @ 9.11.2017, 21:38) Следоват...   10.11.2017, 7:52
|- - Oomph   Цитата(CNFHSQ @ 10.11.2017, 7:52) Причем ...   10.11.2017, 9:11
- - канавостроитель   Цитата(CNFHSQ @ 9.11.2017, 19:15) Хотите ...   10.11.2017, 8:25
|- - CNFHSQ   Цитата(канавостроитель @ 10.11.2017, 8:25...   10.11.2017, 11:49
- - Blade runner   Зеленая вода это водоросли, им свет нужен для фот...   10.11.2017, 11:59
- - канавостроитель   Впрочем, я занят Двиглом   10.11.2017, 13:23
|- - CNFHSQ   Цитата(канавостроитель @ 10.11.2017, 13:2...   10.11.2017, 21:52
- - канавостроитель   Да так, не к этой теме Попозже   11.11.2017, 1:09
- - jiexawcr   Oomph лучше СК подключать через косвенный нагрев. ...   15.11.2017, 4:48
- - Oomph   jiexawcr, вас понял, отвечу позже.   15.11.2017, 15:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных