> Снижение объема теплоносителя, как повлияет снижение теплоносителя в ТС на расход газа
Aleksandr666lion...
сообщение 30.10.2017, 14:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330760



Добрый день!подскажите пожалуйста как изменится расход газа(увеличится или уменьшится,и на сколько?) при снижении объема теплоносителя в тепловой сети с 1500 тонн в час до 780 тонн в час.В работе один котел ПТВМ-30М
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksandr666lionking   Снижение объема теплоносителя   30.10.2017, 14:25
- - Const82   Вопрос теоретический? Тогда ответ не изменится.   30.10.2017, 17:42
- - инж323   Упадут скорости, начнется завоздушивание и встанут...   30.10.2017, 18:00
- - Woodcuter   Мне почему то сам вопрос навевает концовку анекдот...   30.10.2017, 18:08
- - tiptop   Цитата(Aleksandr666lionking @ 30.10.2017, 14...   30.10.2017, 18:40
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 30.10.2017, 18:40) ...   30.10.2017, 20:31
- - Vano   Это ж просто, если объем измерять тонн в час. надо...   30.10.2017, 22:29
|- - tiptop   Цитата(Vano @ 30.10.2017, 22:29) Это ж пр...   30.10.2017, 22:42
- - Vano   Да, для меня сложнее. А Борису или Льву попроще.   30.10.2017, 23:52
|- - tiptop   Цитата(Vano @ 30.10.2017, 23:52) Да, для ...   31.10.2017, 6:36
- - jota   Перевод на независимые ИТП резко уменьшает объём т...   31.10.2017, 1:26
|- - инж323   Цитата(jota @ 31.10.2017, 1:26) Перевод н...   31.10.2017, 3:34
|- - jota   Цитата(инж323 @ 31.10.2017, 2:34) просто ...   31.10.2017, 10:37
|- - tiptop   Цитата(jota @ 31.10.2017, 10:37) быстрее ...   31.10.2017, 10:42
|- - Const82   Цитата(jota @ 31.10.2017, 10:37) Уменьшае...   31.10.2017, 10:45
- - tiptop   Но никак не в тоннах в час.   31.10.2017, 6:54
|- - Vano   Цитата(tiptop @ 31.10.2017, 6:54) Но ника...   31.10.2017, 10:42
|- - tiptop   Цитата(Vano @ 31.10.2017, 10:42) Если пол...   31.10.2017, 10:57
|- - Const82   Цитата(tiptop @ 31.10.2017, 10:57) Господ...   31.10.2017, 11:00
||- - CNFHSQ   Цитата(Const82 @ 31.10.2017, 11:00) Вы не...   31.10.2017, 11:26
|- - Vano   Цитата(tiptop @ 31.10.2017, 10:57) Господ...   31.10.2017, 11:40
- - KYV86   Чтобы уменьшить объем теплоносителя в сети надо ко...   31.10.2017, 7:13
- - Aleksandr666lionking   уменьшение объема теплоносителя в 2 раза было дост...   31.10.2017, 13:48
- - Woodcuter   Теоретически да . Вы получите возможно более полны...   31.10.2017, 14:02
- - KYV86   Расчетные сужающие устройства только привели расхо...   31.10.2017, 14:18
|- - Aleksandr666lionking   Цитата(KYV86 @ 31.10.2017, 15:18) Расчетн...   31.10.2017, 15:06
- - Const82   Основной эффект в данном случае будет от снижения ...   31.10.2017, 14:22
- - KYV86   Кстати, как можно пропустить через один ПТВМ-30 78...   31.10.2017, 14:23
- - jota   Цитата(Aleksandr666lionking @ 30.10.2017, 13...   31.10.2017, 18:20
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 31.10.2017, 10:57) Господ...   31.10.2017, 18:48
|- - KYV86   Цитата(tiptop @ 31.10.2017, 20:48) Пипец...   1.11.2017, 7:21
- - Inchin   Цитата(Aleksandr666lionking @ 30.10.2017, 14...   2.11.2017, 9:50
|- - KYV86   Inchin: "Думаю, что для существенного понижен...   2.11.2017, 11:07
|- - Inchin   Цитата(KYV86 @ 2.11.2017, 11:07) Основное...   2.11.2017, 11:36
|- - KYV86   Цитата(Inchin @ 2.11.2017, 13:36) Вы счит...   3.11.2017, 8:00
- - Woodcuter   1) Возможно повышение КПД - но в принципе не на мн...   2.11.2017, 12:36
|- - CNFHSQ   Цитата(Woodcuter @ 2.11.2017, 12:36) 1) В...   2.11.2017, 17:33
- - Woodcuter   Все зависит от конструктива - если конструктив дел...   2.11.2017, 18:02
|- - CNFHSQ   Цитата(Woodcuter @ 2.11.2017, 18:02) И в ...   2.11.2017, 19:08
||- - Inchin   Цитата(CNFHSQ @ 2.11.2017, 19:08) Можете ...   3.11.2017, 8:11
||- - Nasdac   Цитата(Inchin @ 3.11.2017, 12:11) Думаю, ...   3.11.2017, 9:17
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 2.11.2017, 18:02) любо...   2.11.2017, 19:10
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 2.11.2017, 19:10) Вам нез...   2.11.2017, 19:13
|- - Woodcuter   Цитата(tiptop @ 2.11.2017, 20:10) Вам нез...   3.11.2017, 12:03
- - KYV86   Кстати тема (остутствие расчетных параметров гидра...   3.11.2017, 8:11
|- - CNFHSQ   Цитата(KYV86 @ 3.11.2017, 8:11) Кстати те...   3.11.2017, 8:37
|- - CNFHSQ   Цитата(KYV86 @ 3.11.2017, 8:11) Кстати те...   3.11.2017, 8:37
|- - KYV86   Цитата(CNFHSQ @ 3.11.2017, 10:37) Отсутст...   3.11.2017, 10:15
- - Woodcuter   В пинципе вроде все пояснили. Хотя если все расс...   3.11.2017, 12:50
- - Woodcuter   Кстати - а поправьте меня народ - я просто прикин...   3.11.2017, 13:09
|- - CNFHSQ   Цитата(Woodcuter @ 3.11.2017, 13:09) Кста...   3.11.2017, 14:50
|- - Woodcuter   Цитата(CNFHSQ @ 3.11.2017, 15:50) Woodcut...   3.11.2017, 16:16
- - ctzn   гидравлическая наладка тепловой сети приводит к: 1...   3.11.2017, 15:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных