> температура в подаче и обратке, Температура теплоносителя в подаче и обратке
ARTEM_ENERGO_AUD...
сообщение 8.11.2017, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493



Добрый день! Подскажите плиз, а то что то совсем на долго задумался, когда мне заказчик такое сказал.

Температура подачи при -30 на улице должна быть по температурному графику порядка 85 градусов. В котельной установлено 3 котла (каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы).
И соответственно, по мере надобности эти котлы подключаются в работу.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.???
По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается.
Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM_ENERGO_AUDIT   температура в подаче и обратке   8.11.2017, 11:25
- - Ernestas   "(каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы...   8.11.2017, 11:33
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 11:33) ...   12.11.2017, 20:25
|- - Ernestas   Цитата(tiptop @ 12.11.2017, 21:25) Факт. ...   15.11.2017, 11:05
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) По м...   15.11.2017, 11:28
||- - Ernestas   Цитата(tiptop @ 15.11.2017, 12:28) ...   15.11.2017, 11:31
|- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) По м...   15.11.2017, 11:47
|- - Nasdac   Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15...   15.11.2017, 12:14
|- - Гризли   Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 11...   15.11.2017, 13:23
|- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 13:23) Что-то...   15.11.2017, 13:35
- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Ну древность роли не играет, согласен. Но, то , чт...   8.11.2017, 11:36
- - Wiz   ЦитатаПо словам заказчика, при включении трех котл...   8.11.2017, 11:41
- - Altelega   Цитатакаждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы....   12.11.2017, 17:39
- - Blade runner   ЦитатаВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой...   12.11.2017, 20:15
- - Гризли   Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 8.11.2017, 11...   15.11.2017, 10:57
|- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 10:57) А на к...   15.11.2017, 11:32
|- - Nasdac   Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15...   15.11.2017, 11:39
- - Ernestas   Паспорт в студию/ на форум!   15.11.2017, 11:34
- - Woodcuter   Выкинуть котел или выкинуть автоматику или уволить...   15.11.2017, 14:52
- - Гризли   Это же режимка!!!! Как есть , так ...   15.11.2017, 15:09
|- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 15:09) Это же...   15.11.2017, 15:48
|- - T-rex   Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15...   15.11.2017, 16:10
- - tiptop   to ARTEM_ENERGO_AUDIT А у этих котлов есть заводс...   15.11.2017, 19:08
- - CNFHSQ   Котел похоже 0,67 Гкал/час. Работает на нефти. Ана...   15.11.2017, 20:32
- - ARTEM_ENERGO_AUDIT   Цитата(CNFHSQ @ 15.11.2017, 20:32) Котел ...   16.11.2017, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных