Температура подачи при -30 на улице должна быть по температурному графику порядка 85 градусов. В котельной установлено 3 котла (каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы).
И соответственно, по мере надобности эти котлы подключаются в работу.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.???
По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается.
Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста