> Schneider Uniflair Le, Прецизионник леонардо плавающие ошибки
AKURSED
сообщение 5.12.2017, 23:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Доброго времени суток!Помогите решить проблему с прецизионником. Кондиционер Сваливается по высокому давлению. Ошибка плавающая(не реально поймать кода произойдет)может и месяц отработать, когда неделя,когда 2дня. При этом в момент присутствия он работает прекрасно. Даление не скачет,перегрев выдерживает установленный,пузырьков в окошке не видно,вентиляторы работают должным образом. После последней аварии по высокому, приехал, сбросил ошибку и он при запуске свалился по низкому. ТРВ проверил, все работает, заменил регулятор скорости ветилятора(был запасной новый)заменил нештатный фильтр-осушитель в трассе. чуть подлил фреона чтоб запустить систему после ошибки по низкому. Работа пошла, но уверен не надолго может 2дня может больше. Какие могут быть причины таких ошибок,то низкое то высокое и с большим интервалом времени между срабатываниями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AKURSED   Schneider Uniflair Le   5.12.2017, 23:02
- - azamet   Надо вам сказать что в схеме есть. Ресивер на улиц...   5.12.2017, 23:16
- - AKURSED   Регулятор менял на новый Находящийся во внутреннем...   5.12.2017, 23:49
- - azamet   Я бы вообще схему изменил бы. Выносной конденсатор...   5.12.2017, 23:49
- - AKURSED   Уставка перегрева 10.У нас такой же схемы 3 рабочи...   6.12.2017, 0:10
- - azamet   Аварийный датчик давления стоило бы поменять. Може...   6.12.2017, 0:10
- - AKURSED   Сейчас удалось лицезреть ошибку. Система работа и ...   6.12.2017, 0:19
- - azamet   По температуре жидкостной трубы можно понять, гриб...   6.12.2017, 0:48
- - AKURSED   Регклятор скорости на улицу нереально. На нагнетаб...   6.12.2017, 1:00
- - azamet   На выносном кондере есть шредеры под такое дело. ...   6.12.2017, 1:01
- - AKURSED   Тогда вопрос, какова тепрература должна быть,чтобы...   6.12.2017, 1:08
- - azamet   Выше, чем температура на выходе из конденсатора.   6.12.2017, 1:11
- - AKURSED   Проверил. Рдк работает,разница в температурах суще...   6.12.2017, 1:29
|- - Alex2001   Цитата(AKURSED @ 6.12.2017, 1:29) Провери...   6.12.2017, 13:06
- - azamet   Если температура жидкостной существенно выше темпе...   6.12.2017, 20:41
- - AKURSED   Цитата(Alex2001 @ 6.12.2017, 13:06) Смотр...   7.12.2017, 6:45
- - Blade runner   Цитата(AKURSED @ 5.12.2017, 21:02) Встре...   9.12.2017, 23:12
- - AKURSED   Спасибо всем кто откликнулся помочь. Проблема все-...   13.12.2017, 9:43
- - azamet   Вы во время простоя его проверили?   13.12.2017, 12:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных