> Кран первичного пожаротушения в квартире, Узел крана первичного пожаротушения в квартире.
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2007, 18:27
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.08.01-89*

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

(Введен дополнительно, Изм. № 4)

У кого нибудь есть разработанный это узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Serg Ivanov   Кран первичного пожаротушения в квартире   26.1.2007, 18:27
- - andrey R   Ни разу не видел. Полагаю, что это обычный кран. Т...   26.1.2007, 22:41
- - kati   Мы этот кран устанавливаем уже несколько лет. Снач...   26.1.2007, 23:22
- - andrey R   Ни себе фига Прям так в пакете и устанавливать?   26.1.2007, 23:30
- - kati   да! рядом с унитазом или под раковиной, такой ...   26.1.2007, 23:40
- - andrey R   А картиночкой не угостите? Или ссылочкой на оную?   26.1.2007, 23:44
- - kati   Картинка на работе, если сильно надо то в пн вечер...   27.1.2007, 0:25
- - andrey R   Пасибки Вот ссылка на страничку со шкафом: http:...   27.1.2007, 0:36
- - Skorpion   ЦитатаТока вопросов к нему много. Основной - где о...   27.1.2007, 11:50
- - andrey R   Почему юмор? Его ставят после счётчика, но мне из...   28.1.2007, 13:36
- - Serg Ivanov   Так вот мне и интересно на какой расход его рассчи...   29.1.2007, 10:08
- - Evgenya   мы не рассчитывали... сначала правда были преценде...   29.1.2007, 11:16
- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 10:08 )Так ...   29.1.2007, 11:22
- - andrey R   Цитатаобъяснили что не надо То бишь - льётся что т...   29.1.2007, 11:22
- - Evgenya   Ну да потери напора на шланге не читали. Главное ч...   29.1.2007, 11:30
- - andrey R   Вот это я и имел ввиду, когда писал, что есть вопр...   29.1.2007, 11:32
- - Serg Ivanov   Однако длину струи в 3м надо обеспечить... :wacko:...   29.1.2007, 15:10
- - Evgenya   Где то вроде есть рассчет... Забыл... Не подскажет...   29.1.2007, 15:43
- - OlgaO   Цитата(OlgaO @ Jan 29 2007, 11:22 )Напор в си...   29.1.2007, 16:08
- - andrey R   Ванна то рядышком со стояком, а тут трёшка на конц...   29.1.2007, 16:14
- - Evgenya   Да ничего не достанет чуть чуть. Ведрами натаскают...   29.1.2007, 16:18
- - OlgaO   Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:14 )Ванна т...   29.1.2007, 16:24
- - andrey R   Цитатаак что притушится ваша лоджия Откровенно гов...   29.1.2007, 16:31
- - dudkas3   А у меня был совсем недавно опыт с этим краником.....   29.1.2007, 16:36
- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )Цитатаа...   29.1.2007, 17:43
- - OlgaO   Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )Цитатаа...   30.1.2007, 9:34
- - Serg Ivanov   Спасибо за ссылки. "Тканевый рукав длина -...   30.1.2007, 10:13
- - Skorpion   Цитата из СНиП 31-01-2003. 7.4.5 На сети х/п водоп...   31.1.2007, 8:08
- - Serg Ivanov   Ну, крана там два. Один на подключении, другой у р...   31.1.2007, 10:21
- - andrey R   ЦитатаА это повод для мздоимства. Одним поводом бо...   31.1.2007, 10:28
- - Сантехник   Слава богу нам эти шкафы нарисовать и забыть, а н...   31.1.2007, 10:46
- - andrey R   ЦитатаРисунок художественный тоже приложен Покажте...   31.1.2007, 10:47
- - Сантехник   Вот он   31.1.2007, 10:55
- - andrey R   Мило А окромя счётчика и этого девайса в квартире...   31.1.2007, 11:00
- - Сантехник   Имеем право не показывать интимные подробноси, есл...   31.1.2007, 11:06
- - Skorpion   Пока мы тут ломали копья вокруг напора 3 м, у меня...   2.2.2007, 7:57
- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ Feb 2 2007, 07:57 )Пока мы ...   2.2.2007, 9:56
- - Anastasia_92   Добрый день. Подскажите пожалуйста, первичное сред...   21.2.2015, 13:27
|- - Водяной   Цитата(Anastasia_92 @ 21.2.2015, 13:27) Д...   21.2.2015, 18:02
- - Anastasia_92   Спасибо   21.2.2015, 18:13
- - Dima_UA   тоже не учитываю в гидравлическом расчете расход ч...   21.2.2015, 22:14
- - Cypok   Вот водомерный узел. Взял на сайте валтека (не соч...   24.2.2015, 11:20
- - Anastasia_92   В практике, как показывает мой небольшой, но все-т...   25.2.2015, 13:35
- - Наталка72   Мы тоже в своих проектах просто показываем подводк...   25.2.2015, 14:03
- - Anastasia_92   где ставить это не проблема. Вопрос об расходе на ...   25.2.2015, 14:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(Anastasia_92 @ 25.2.2015, 14:20) г...   26.2.2015, 9:12
- - Dima_UA   Сейчас открыл ДБН [для UA]. расход для этого крана...   26.2.2015, 10:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 26.2.2015, 11:29) Сейчас...   26.2.2015, 13:56
- - 55555   См. схему   26.2.2015, 11:04
- - Anastasia_92   а зачем тогда закладывать оборудование (КПК ...   26.2.2015, 14:32
- - Dima_UA   Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2015, 14:56) Ну...   26.2.2015, 15:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 26.2.2015, 16:03) Serg I...   27.2.2015, 9:18
- - Dima_UA   скажем так, пожарный кран комплект это не обычный ...   27.2.2015, 12:54
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2015, 12:54) Закрыт...   27.2.2015, 16:04
- - Kostyan777   Мы, на разрезе сантехнической кабины, указываем то...   2.3.2015, 13:53
- - 55555   Всё вырисовываем и на планах и на схемах и вносим ...   2.3.2015, 13:57
- - Anastasia_92   В спецификацию тоже указываю...а вот при расчетах ...   3.3.2015, 10:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 10:13) В ...   3.3.2015, 11:02
- - Anastasia_92   боюсь доводы и рассуждения технадзор не убедят...   3.3.2015, 11:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 11:22) бо...   3.3.2015, 13:55
- - Anastasia_92   На стадии "П" диаметры не расставляются,...   3.3.2015, 19:03
|- - Kostyan777   Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) На...   3.3.2015, 19:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) На...   4.3.2015, 10:20
|- - Kostyan777   Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) На...   4.3.2015, 10:28
- - Anastasia_92   Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 ...   4.3.2015, 11:09
- - Anastasia_92   Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 ...   4.3.2015, 11:09
- - Kostyan777   1. Зачем Вы всё это тут выложили? 87 постановление...   4.3.2015, 11:51
- - Anastasia_92   Сколько сарказма....)))) неожиданностью для меня, ...   4.3.2015, 12:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(Anastasia_92 @ 4.3.2015, 12:46) на...   5.3.2015, 9:17
- - Kostyan777   Я же Вам привел пункты нормативной литературы. Сле...   4.3.2015, 13:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных