Одно наблюдение поставило в полный ступор. Откуда берется коэффициент 3,6 ? Если это коэффициент..
Встречаю, например, в разной литературе формулу для ассимиляции теплоизбытков в разных видах:
L=3,6Q/(сp*(tу-tпр))
L=Q/(сp*(tу-tпр))
Или формула углового коэф-та процесса e=Q/W. В чьей то курсовой она выглядела так - e=21000*3,6/15.5 (значения для примера). То есть избытки теплоты опять умножаются на 3,6. И в других формулах, связанных с теплоизбытками, часто встречается подобное.
Объясните, пожалуйста, откуда берется данный коэффициент? И главное - что он значит. Не могу найти информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- b.fedonin   Расчеты по формулам.   19.12.2017, 14:35
- - ssn   возникает при переводе единиц измерения из расхода...   19.12.2017, 14:59
- - Wiz   Все зависит от размерности Q. Может быть в Вт, а м...   19.12.2017, 15:01
- - b.fedonin   Как там говорится, за деревьями леса не видно? Спа...   19.12.2017, 15:18
- - Composter   есть формула Q= c*m*dt , все остального от лукавог...   19.12.2017, 15:18
- - defuser   .... Опередили уже )   19.12.2017, 15:22
- - vistic33   Это пока что вы так зморачиваетесь......потом появ...   19.12.2017, 22:20
- - texnflot   Правильный вопрос. Многие путаются в размерностях,...   20.12.2017, 9:36
- - b.fedonin   texnflot спасибо! Есть ещё вопрос, появились ...   20.12.2017, 14:13
|- - ИОВ   Цитата(b.fedonin @ 20.12.2017, 14:13) Смо...   20.12.2017, 15:22
- - Wiz   Найдите в инете рекомендации по проектированию вен...   20.12.2017, 14:51
- - b.fedonin   ИОВ, спасибо за ссылки, перечитаю. И тем не менее...   20.12.2017, 17:19
- - ИОВ   Предлагаю выбрать Духовка для жарки и выпекания   20.12.2017, 22:55
- - b.fedonin   Тоже так сначала подумал, но у духовки всё таки ка...   21.12.2017, 9:29
- - b.fedonin   уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, всё ...   21.12.2017, 18:55
- - shprot   Переток из зала делается для экономии тепла затрач...   26.5.2018, 1:58
- - экспорт   кроме слова: переток нормативы употребляют слов...   26.5.2018, 5:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных