> Требования к дымоходам в МКД, На сколько законна схема.
dryukovz
сообщение 25.12.2017, 9:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300493



Добрый день специалисты, есть вопрос, попробую его задать.

Осенью 2017 газифицировали поселок, 3-х этажные 24-х квартирные дома.
В каждой квартире закрытый газовый котел, из стены огрызок 40 см.
На фасаде смонтирован общий дымоход в одну трубу (на тройниках, сандвич труба).
Крыша плоская, рубероидная, верх дымохода торчит выше плоскости крыши на 30-40 см.

В общем смонтировали дымоход, но выхлопы к дымоходу не подвели, то есть выхлопы с нижних этажей задувает в форточки верхних. Дома запустили без дымоходов, видимо разрешили и пожарные и администрация и все кто должен был следить.

Вопрос, можно ли соединять дымоходы котлов с принудительной вентиляцией камеры сгорания в одну трубу ?
Я так думаю если внутри камеры сгорания какого-то котла в такой связке будет сифонить то это может отравить соседей ? Ну или кто то будет обслуживать котел на такой сборке на другом этаже и в его хату надует выхлопа например.
Опять же я предполагаю что продувка камеры перед запуском котла будет задувать в камеру другого отключенного котла, и объем дымохода будет в таком случае не предсказуем и по этому опасен.

В общем я думаю, что в сандвиче должно идти 3 трубы до крыши, для безопасности и санитарности )))

На какую высоту должен быть выше дымоход газового котла выше горючей кровли ? и должна ли на нем стоять сетка ?
В квартире в таком же доме есть атмосферник, так там труба выше кровли на 1,5 точно и сетка стоит. Так есть ли какая-то разница в дымоходах при разных камерах сгорания на горючей кровли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dryukovz   Требования к дымоходам в МКД   25.12.2017, 9:22
- - GASPAR   Цитата(dryukovz @ 25.12.2017, 8:22) Добры...   25.12.2017, 10:41
- - dryukovz   А вообще есть какой-то СНИП для газового общего ды...   25.12.2017, 14:54
|- - GASPAR   Цитата(dryukovz @ 25.12.2017, 13:54) На ф...   25.12.2017, 15:23
- - dryukovz   Про забор я вижу коаксиальный заборник. На схеме в...   26.12.2017, 7:41
- - dryukovz   Спасибо ! нашел: Во всех случаях высота дымохо...   26.12.2017, 8:09
- - dryukovz   Вопрос такой. Если тяга в дымоходе действительно е...   26.12.2017, 9:02
- - GASPAR   1. Смысл котлов с закрытой камерой сгорания и сост...   26.12.2017, 10:04
|- - dryukovz   Цитата(GASPAR @ 26.12.2017, 11:04) 1. Смы...   26.12.2017, 12:24
- - Zarochka   Да, нужна сетка в обязательном порядке.   26.12.2017, 18:05
- - GASPAR   Зачем? Чтоб котлы заглохли? У аскера не дровяные ...   26.12.2017, 18:10
|- - zorik2   Цитата(GASPAR @ 26.12.2017, 19:10) Зачем?...   26.12.2017, 20:29
- - GASPAR   Если котел с закрытой камерой сгорания, то хоть ст...   26.12.2017, 22:21
|- - zorik2   Цитата(GASPAR @ 26.12.2017, 22:21) Если к...   27.12.2017, 9:47
- - GASPAR   Понятно что не в сетке. Но насколько я понял, речь...   27.12.2017, 14:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных