> Период ШИМ для проточного водяного электрокотла 160кВт?
vFix
сообщение 11.1.2018, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



Доброго времени суток, коллеги!

Сейчас работаю над одним проектом - автоматизация работы двух проточных электрокотлов, работающих параллельно 2 х 160кВт (по 3и ступени каждый)
Щиты питания разрабатывают и собирают смежники. Недавно узнал, что они всё делают на контакторах, без твердотельных реле.
С другой стороны у меня еще нет опыта эксплуатации систем с электронагревом с малой инерцией и я понятия не имею какой период ШИМ оптимален для такой системы.

С точки зрения точности поддержания уставки я бы хотел реализовать метод регулирования температуры с помощью ШИМ. Одна ступень будет работать по ШИМ, остальные будут подключаться при выходе ШИМ ступени на 100%, а ШИМ ступень при этом будет переключаться в 0%

Получается, что с одной стороны, нельзя делать короткий период - 10с (мне предлагали коллеги) с диапазоном ШИМ сигнала 0-10с, т.к. по расчетам за один месяц контактор наберет 260к пусков, а с другой стороны, из-за того что система мало инертна - большие периоды тоже не подходят.

Если вы эксплуатировали подобные водяные нагреватели, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее спасибо!
ASAP!!! В конце января сдача)))

Сообщение отредактировал vFix - 11.1.2018, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vFix   Период ШИМ для проточного водяного электрокотла 160кВт?   11.1.2018, 19:13
- - Chabol   В любом случае необходимо использовать твердотельн...   11.1.2018, 20:25
|- - vFix   Цитата(Chabol @ 11.1.2018, 20:25) В любом...   11.1.2018, 20:36
- - serge197a   На клиновском патронном заводе стоит немецкий свин...   11.1.2018, 23:49
|- - Nitc   Цитата(serge197a @ 11.1.2018, 23:49) На к...   12.1.2018, 11:31
|- - Ashihara   Цитата(Nitc @ 12.1.2018, 11:31) Предполож...   17.1.2018, 11:19
- - Lex   Цитата(vFix @ 11.1.2018, 23:13) Доброго в...   12.1.2018, 4:40
- - vFix   Цитата(Lex @ 12.1.2018, 4:40) Приведите т...   12.1.2018, 15:33
|- - vovganmgk   Цитата(vFix @ 12.1.2018, 19:33) Котлы раб...   12.1.2018, 16:26
- - ktulu   "сейчас надо понять на какой период ШИМ расчи...   12.1.2018, 16:20
- - vFix   Проблема в том, что щит питания собран по образу и...   12.1.2018, 16:56
- - ktulu   "Про ФИМ тоже, но в нашем случае не применимо...   12.1.2018, 19:06
- - kosmos440o   Тут не угадаешь, какая инерция будет в системе. Ре...   12.1.2018, 22:54
- - WRybkin   Зная мощность тэна, массу котла и количество воды ...   12.1.2018, 23:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274