> Проблема с работай системы отопления, Не работает первый этаж
Denis First
сообщение 23.1.2018, 13:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Здравствуйте, нужна консультация.
Выполнил проект системы отопления жилого дома 14 этажей. Система отопления вертикальная двухтрубная с нижней разводкой магистралей.
Трубы медные, стояки с ручными балансировочными клапанами,
приборы отопления секционные биметаллические с термостатами без преднастройки и с запорно-регулирующим клапаном на обратке.
ИТП по закрытой схеме. Запусти систему без пока пусконаладки и столкнулись с такой проблемой приборы первого этажа на каждом
стояке не прогреваются, причём подача холоднее чем обратка, а остальные этажи работают.
Подскажите кто сталкивался из-за чего это происходит!

Вот мои догадки:
1. скорость движения теплоносителя. Нужно уменьшить скорость насоса в ИТП, выставить преднастройки на балансирах и запорно-регулирующих клапанах на радиаторах

Заранее Спасибо!!!

Сообщение отредактировал Denis First - 23.1.2018, 13:24
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denis First   Проблема с работай системы отопления   23.1.2018, 13:22
- - SP_   Подача и обратка в такой системе будет меняться ме...   23.1.2018, 14:00
|- - Denis First   Цитата(SP_ @ 23.1.2018, 14:00) Подача и о...   23.1.2018, 14:25
|- - Inchin   Цитата(Denis First @ 23.1.2018, 14:25) Эт...   23.1.2018, 15:20
|- - SP_   Система высокая поэтому гравитационное давление иг...   23.1.2018, 17:13
|- - Inchin   Цитата(SP_ @ 23.1.2018, 17:13) Система вы...   23.1.2018, 18:22
- - Inchin   Цитата(Denis First @ 23.1.2018, 13:22) .....   23.1.2018, 14:19
- - ssn   медные трубы? ничего себе. это круто. а на данный ...   23.1.2018, 14:32
|- - Denis First   Цитата(ssn @ 23.1.2018, 14:32) медные тру...   23.1.2018, 14:39
- - ssn   а связано это с появлением гравитационных циркуляц...   23.1.2018, 14:48
- - SP_   Inchin, не хочу с тролями общаться.   23.1.2018, 19:02
- - ssn   цель одна - поднять сопротивление узла радиатора д...   23.1.2018, 19:57
- - инж323   а ТО в ИТП в курсе про увеличение общего расхода?   23.1.2018, 19:59
|- - ssn   Цитата(инж323 @ 23.1.2018, 19:59) а ТО в ...   23.1.2018, 20:13
|- - инж323   Цитата(ssn @ 23.1.2018, 20:13) а что ТО, ...   23.1.2018, 20:21
|- - ssn   Цитата(инж323 @ 23.1.2018, 20:21) Понимаю...   23.1.2018, 22:52
- - Composter   Цитата(Denis First @ 23.1.2018, 14:39) Да...   23.1.2018, 21:33
- - инж323   Были б рукастые- не было б тут темы.   23.1.2018, 23:31
- - Denis First   Спасибо! Всё по делу, все мой догадки подтверд...   24.1.2018, 5:00
|- - Inchin   Цитата(Denis First @ 24.1.2018, 5:00) Всё...   24.1.2018, 13:07
- - SP_   "про настройки сразу выше обозначил что пока ...   24.1.2018, 9:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных