Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Trox, Возможно ли регулировка
legik2003
сообщение 22.2.2018, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Здравствуйте, подскажите кто знает как производить регулировку TROX?
Вот к примеру у нас имеется регулятор расхода воздуха который настроен заводом и поддерживает перепад в помещении в 25 Па. Как мне изменить это значение к примеру в 20 Па? И вообще возможно ли это?
Можно ли потенциометром добиться +-5 Па (к примеру).
Как я понимаю принцип действия у TROX такой:
1. С датчика перепада давления TROX поступает сигнал (0-5 V) на привод Trox-a
2. Сигнал обрабатывается и заслонка закрывается или открывается
Можно ли каким то образом прямо пропорционально понижать или повышать сигнал поступающий c датчика перепада давления? Из логики, тем самым мы могли бы регулировать исходное, зашитое значение у TROX.

Сообщение отредактировал legik2003 - 22.2.2018, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- legik2003   Trox   22.2.2018, 11:26
- - Skaramush   TROX это торговая марка производителя, название за...   22.2.2018, 11:35
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 12:35) TROX...   22.2.2018, 12:04
- - Skaramush   http://www.trox.ru/downloads/800c10fb26209...pe=pr...   22.2.2018, 12:23
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 13:23) http...   22.2.2018, 12:32
- - Skaramush   И как вы регулятором расхода "на себе" п...   22.2.2018, 12:55
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 13:55) И ка...   22.2.2018, 13:28
- - Skaramush   Не между коридором и помещением, а на регуляторе, ...   22.2.2018, 13:29
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 14:29) Не м...   22.2.2018, 14:48
- - It031   Для вашего клапана TVRD/315/D2/BG3/A- требуемый пе...   22.2.2018, 14:14
- - Skaramush   Не 15, по данным каталога - от 20 до 1500. Но на с...   22.2.2018, 14:44
- - Skaramush   ЦитатаTVRD/315/D2/BG3/A- +25Pa Нет регулятор...   22.2.2018, 14:53
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 15:53) Нет ...   22.2.2018, 15:14
|- - legik2003   Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 15:53) Нет ...   22.2.2018, 15:46
- - Skaramush   Слева штуцеры приёма давления. Это контролер, упра...   22.2.2018, 15:16
- - legik2003   Такие то регуляторы расхода я настраивать знаю как...   22.2.2018, 15:20
- - It031   Открыл сейчас инструкцию к статическому контроллер...   22.2.2018, 15:29
- - Skaramush   K5-1.3 71 "Параметры перепада давления могут...   22.2.2018, 15:43
- - It031   Как я понимаю, при заказе вы выбираете из трех воз...   22.2.2018, 16:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:13