> Повысительная насосная станция, Повысительная насосная станция
Инженер по ВК
сообщение 8.3.2018, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Подскажите согласно нового СП30.13330.2016 напор насосной станции определяется как сумма всех потерь плюс давление в наружной сети?
Раньше всегда вычитали давление в наружной сети.

7.3.2 Требуемый напор повысительной насосной установки , м, следует вычислять по формуле
, (19)

где - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м;

- сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м вод.ст.;

- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора, принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод.ст.;

- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод.ст.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных