> Настройка ПЧ привода подъема мостового крана
dani1978
сообщение 8.3.2018, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

В понедельник предстоит настраивать новый (старый DANFOSS сгорел, будем менять) привод INSTART FCI подъема мостового крана. Pдвиг. =22 кВт, частотник будет 37 кВт. Тормозные резисторы есть. Энкодера на валу нет, настраивать будем как векторный с разомкнутым контуром.

Какое время разгона и торможения лучше установить в начале наладке?

И какими эти значения - как правило - являются в итоге оптимальными для работы привода подъема?

Сообщение отредактировал dani1978 - 8.3.2018, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dani1978   Настройка ПЧ привода подъема мостового крана   8.3.2018, 11:53
- - mr_Frodo64   Время торможения должно быть минимально для обеспе...   8.3.2018, 12:25
- - serge197a   Векторный режим работать скорее всего не будет. вы...   8.3.2018, 14:03
- - dani1978   >> Векторный режим работать скорее всего не ...   10.3.2018, 9:00
- - Andrew_2610   Потому что его нет. Векторного режима. Надо было б...   10.3.2018, 9:36
- - mr_Frodo64   А З чего такие выводы, господа всезнайки? http://w...   10.3.2018, 10:19
- - Andrew_2610   Написать можно все что угодно. И даже кино снять. ...   10.3.2018, 16:34
- - mr_Frodo64   Так вы ж сами говорите, что написать можно, что уг...   10.3.2018, 18:11
- - dani1978   >> Написать можно все что угодно. И даже кин...   11.3.2018, 13:01
- - Andrew_2610   У Шнайдера это реализуется тормозной логикой - вст...   11.3.2018, 15:30
- - dani1978   >> У Шнайдера это реализуется тормозной логи...   11.3.2018, 15:51
|- - IGR1   Цитата(dani1978 @ 11.3.2018, 8:51) >...   11.3.2018, 21:53
- - Andrew_2610   Не замахивайтесь на синхронный двигатель. Не надо....   11.3.2018, 20:12
- - dani1978   >> Нет там функции готовой? Мумукайтесь тепе...   11.3.2018, 21:24
- - dani1978   >> Вообще то самый критичный вопрос - снятие...   11.3.2018, 22:00
- - IGR1   Вот аппликация Вакона специально для кранов. Почит...   12.3.2018, 16:56
- - Andrew_2610   Ну и как там математический подход? Ежели что кто ...   20.3.2018, 9:14
- - kold   Настраивал INSTART на подъемный механизм Настройки...   22.3.2018, 9:49
- - Andrew_2610   пустой ПЧ - нет там тормозной логики. Но для сельс...   22.3.2018, 11:54
- - kold   Этот ПЧ позиционируется как общепромышленный с вну...   22.3.2018, 16:38
- - Andrew_2610   Цитата(kold @ 22.3.2018, 16:38) Этот ПЧ п...   22.3.2018, 17:44
|- - kold   Цитата(Andrew_2610 @ 22.3.2018, 17:44) кр...   23.3.2018, 14:59
- - Andrew_2610   А Вы хотите, чтобы я все расписал и рассказал - с ...   23.3.2018, 18:30
- - mr_Frodo64   да вам просто слабо. не припомню тем , где вы учас...   24.3.2018, 19:36
- - Andrew_2610   Вы мистер Фродо - такой же "спец" как то...   25.3.2018, 7:56
- - mr_Frodo64   Люди ищут выход из сложившейся ситуации. А почему ...   25.3.2018, 8:18
- - IGR1   Искать то можно, только многие драйвы вообще не пр...   26.3.2018, 16:07
- - По самые по...   Frenic-Lift   26.3.2018, 16:32
- - По самые по...   Frenic-Ace - подъемники, краны   26.3.2018, 16:55
- - saiman134   доброго времени суток. по всем спорам и вопросам в...   4.8.2024, 11:05
- - mr_Frodo64   Так себе параметры. Тем паче что номинал ПЧ в 2 ра...   4.8.2024, 20:02
- - saiman134   ну можеш предложить лудше никто не против,и к твое...   28.8.2024, 21:39
- - mr_Frodo64   Вот просто один единственный параметр указывает на...   29.8.2024, 20:43
|- - venom.ok   Цитата(mr_Frodo64 @ 29.8.2024, 20:43) Вот...   29.5.2025, 14:25
- - saiman134   Ну я не виноват в том что ты не учил физику,если т...   5.10.2024, 20:50
- - solegrus   Коллеги! А настраивал ли кто-то овеновский ПЧВ...   12.2.2025, 13:28
|- - SVKan   Цитата(solegrus @ 12.2.2025, 17:28) Колле...   13.2.2025, 6:11
- - mr_Frodo64   Совершенно верно! Ворочать мешки это твоя тема...   29.5.2025, 16:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных