Приветствую Вас, коллеги.
Хочу вашего мудрого совета по этому вопросу:
Есть бассейн-аквапарк, принята относительная влажность 50%, под эту влажность подобраны ПВУ и осушители.
Температура в помещении принята 32гр, температура бассейна 30гр. (наружная зимняя температура (-17гр))
Большая часть ограждающих конструкций - стеклопакеты с Ro=0.47
При внутренней температуре воздуха +32гр, наружной -17гр и влажности внутри бассейна 50%, точка росы появляется на 20.25гр.
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d00/180...0f18436.jpg/htmпри Ro стеклопакета 0.47 и тех же параметрах воздуха - температура внутренней поверхности стеклопакета = 19гр. получается, на поверхности стекла будет конденсат, а чтобы при этих параметрах воздуха температура точки росы была выше чем температура стекла, Ro окна должно быть 0,55 - но я не встречал таких стеклопакетов - это очень теплые пакеты.
Далее..
Мы будем обдувать все витражи теплым воздухом - как сказывается обдув витражей на точку росу? Теоретически при обдуве стекла не должны потеть, но это теория, у меня есть опасения, что все равно стекла будут потеть...
Как по практике, что делаете в таком случае? Даете заказчику бумагу, что данная система будет работать без конденсата на окнах при Ro стеклопакета 0.55? Или добиваетесь уменьшения влажности в бассейне до 40-45%? Или же просто обдув решает проблему? Если да, то какой объем воздуха должен обдувать 1кв.м стекла?
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b28/180...cc7ac73.jpg/htmБуду благодарен если поможете своими ответами.
Сообщение отредактировал Sogr - 14.3.2018, 10:50