Ответ(ы) для ТС были более чем конкретны в этой теме, в том числе и от Вас:
1. Поднять температуру ограждающей поверхности выше температуры точки росы для контактирующего с ней воздуха.
2. Понизить влагосодержание воздуха, контактирующего со стеной, тем самым ( и не иначе) повысить температуру точки росы в зоне контакта воздуха со стеной.
3. Комбинированное решение.
И, чтобы не возникало впечатления, что я "придираюсь к словам", разберём последний по времени пост отлучённого на 72 часа.
Поехали.
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Для всех кто не понимает понятие - точка росы, прилагаю описание от Нестеренко.
я пишу "Точка росы это функция температуры поверхности стены."
он пишет "точка росы - температура до которой необходимо охладить насыщенный воздух, чтобы он стал насыщенным при сохранении постоянного влагосодержания."
Я так вижу, что автор поста взялся доказать тождественность обоих определений. Смотрим как:
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Что он имеет ввиду ? Что мы меняем температуру, тем самым меняется влажность
Для начала "упустив" слово "относительная". Мелочь? Смотрим.
1. Относительная влажность это
отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной
при данной температуре.
2. относительная влажность
измеряется в процентах.
Идём далее.
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

а влагосодержание оно НЕ переменная, оно КОНСТАНТА.
Снова "упущена мелочь". Это относительная константа. Влагосодержание воздуха - величина переменная. Но меняется при а) выпадении влаги из воздуха (или абсорбции) - уменьшается, б) при испарении влаги (усвоении её воздухом) - увеличивается.
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Функция это зависимость между двумя элементами
Да, тут не поспоришь. Дальше
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

влагосодержание и влажность нам известны, а именно температуру мы меняем. Функция - зависимость по определенному закону.
О как... И вот оно. "Несущественное". А то, что при постоянном влагосодержании, при изменении температуры изменяется относительная влажность - отбросим за ненадобностью? То есть, поясню. изменив температуру утверждать, что "влажность нам известна" уже нельзя. Неизвестна, нужно определять, исходя из изменившегося значения температуры. Но смотрим далее.
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Я привел расчет почему поверхность стены станет теплее и не будет конденсата. У кого есть знания и желание, он может его провести или своим расчетом показать что я не прав.
Доказать что, правильность или ошибочность изменения температуры поверхности? Для чего?
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Может непонятна моя фраза - "двигать точку росы"?
А вот это - в яблочко. И как же поясняется?
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

При +30 50% , температура при влажности 100% (точка росы) составит 20,6градуса это бесспорно.
Хорошо, хоть это признаётся. Дальше...
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

По фразой двигать точку росы подразумевается нагревать стену, так чтобы влажность возле нее была менее 100%, тогда ее температура будет например +22, а влажность возле нее всего 90%.
Бац.... Кто-нибудь, поясните, что произошло с температурой точки росы для ВОЗДУХА??? Смотрим выше приведенное автором "открытия" определение из Нестеренко - где там упоминается нагрев стены???
Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:44)

Ключевая идея в том что при обдуве температура стены повышается и конденсата не будет, как посчитать написано выше. It031 подтвердил. Остальное придирки.
Придирки? Пересмотр термодинамической терминологии под свои высказывания - это придирки?
В общем, коллеги, если инженерная школа настолько рушится, то гуманитарные расстрелы, предложенные Львом в соседней теме нужны не только нормотворцам. У меня нет слов, только междометия.