Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор воздуха - слишком большое давление
shtirr
сообщение 16.5.2018, 17:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Добрый день.

Проверяли на днях противодымную защиту. И оказалось, что при включении подпора на лестничные клетки, давление настолько велико, что не возможно открыть двери с лифтового холла на эвакуационную лестницу.

Получается, что крышные вентиляторы создают избыточное давление. Какие варианты решения проблемы?

Модель вентилятора
Прикрепленный файл  IMG_20180516_134033.jpg ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shtirr   Подпор воздуха - слишком большое давление   16.5.2018, 17:36
- - Wiz   Заменить движок. Регулировать производительность ч...   16.5.2018, 18:11
- - ole_dim   Добрый вечер. А при открытой двери 20 Па есть?   16.5.2018, 20:31
- - NOVIK_N   Цитата(shtirr @ 16.5.2018, 17:36) при вкл...   16.5.2018, 20:36
|- - Skripun   Цитата(NOVIK_N @ 16.5.2018, 20:36) Измене...   17.5.2018, 7:38
||- - NOVIK_N   Цитата(Skripun @ 17.5.2018, 7:38) Это Вы ...   17.5.2018, 15:31
|- - Skaramush   Цитата(NOVIK_N @ 16.5.2018, 21:36) Измене...   17.5.2018, 7:55
|- - shtirr   Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 7:55) О как...   17.5.2018, 11:15
- - Skaramush   А это и не требуется. Раз один вентилятор, то без ...   17.5.2018, 13:45
- - Skaramush   Страшно далеки Вы от аэродинамики вентиляции. Сопр...   17.5.2018, 16:11
|- - NOVIK_N   Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 16:11) Стра...   17.5.2018, 17:51
- - Skaramush   Двигатель меньшей мощности не обеспечит такой же р...   17.5.2018, 18:29
- - T-rex   Коллеги, умерьте пыл, вы говорите об одном: замена...   17.5.2018, 18:38
- - Skaramush   Так выше уже написано об этом. Одним двигателем дв...   17.5.2018, 18:49
- - T-rex   Лично по мне, решение с байпасным клапаном кажется...   17.5.2018, 19:18
|- - NOVIK_N   Цитата(T-rex @ 17.5.2018, 19:18) реш...   17.5.2018, 20:33
- - Skaramush   Не байпасным. На ЛК или шахте нечего обходить. Кла...   17.5.2018, 19:23
- - Skripun   А если мы говорим о вентиляторе с частотником, то ...   17.5.2018, 22:32
- - Skaramush   Именно датчик перепада между ЛК и примыкающим кори...   18.5.2018, 5:13
- - Skripun   Ну хорошо, а если у нас лестница типа Н3 ? - не бу...   18.5.2018, 7:39
|- - инж323   Цитата(Skripun @ 18.5.2018, 7:39) Ну хоро...   18.5.2018, 7:47
- - Skripun   Да с лестницей Н2 и общий принцип-то понятен - у м...   18.5.2018, 9:23
- - инж323   а у вас по дверям и тамбурам - на какой будут худш...   18.5.2018, 9:35
- - Skripun   Для лестницы Н3 не будет понятия "худший случ...   18.5.2018, 9:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных