Гость_Fox_*
сообщение 1.2.2007, 14:41
Сообщение #1





Guest Forum






ЭПБ прислала замечания по расчету трубопроводов на прочность с помощью проги "СТАРТ".
Написали что рассчитываемый трубопровод необходимо защемлять мертвыми опорами на концевых участках трубопровода. Первоначально у меня был защемлен первый узел (врезка в коллектор) и расчет проходил. После замечаний ЭПБ защемил концевой узел расчет полетел (превышение над нормативными нагрузками). У меня вообще такая трассировка: коллектор котельной+внутренний трубопровод котельной+наружние сети+внутрянка в цехе с потребителями.
Трасса была разбита на два участка:
1. коллектор котельной+внутренний трубопровод котельной+наружние сети;
2. внутрянка в цехе с потребителями.
Может нужно считать трассу не разрывая от источника до потребителя? Но у меня большие сомнения что она пройдет.
В чем разница для программы между неподвижной и мертвой опорой. Потому что по трассе у меня есть неподвижная опора после компенсатора на наружный сетях.

Если кто сталкивался HELP MEEEEEEEE!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных