> Пожаротушение склада стеллажного хранения
OliaVish
сообщение 2.6.2018, 21:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.6.2018
Пользователь №: 342861



Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая: необходимо запроектировать АУПТ склада стеллажного хранения (свыше 5,5 метров). По заключению нормативно-технического совета предписано выполнить дренчерное пожаротушение по СТО 420541.004, т.к. хоть высота стеллажей и выше 5,5 метров, они разделены на три этажа в виде мезонина, поэтому дренчеры надо устанавливать на каждом этаже. Кроме того там есть две зоны без стеллажей ( зона разгрузки и зона упаковки) они расположены по двум сторонам от стеллажей. В этих зонах дренчеры только под потолком. Расходы и интенсивности в зоне стеллажного хранения и зонах упаковки и разгрузки разные, логично же разделить склад на эти три зоны, и подающих трубопровода сделать тоже три и три узла управления соответственно? Теперь вопрос по гидравлике: я должна рассчитать гидравлику на каждую зону в отдельности - тут вопросов нет, насосную и размер емкости подбирать из расчета максимальных характеристик одной из зон? И еще один вопрос непосредственно по гидравлике - заказчик хочет систему на трубах aquatherm red pipe, в их руководстве написано что потери нужно считать по формуле Хазен-Вильямся. Сталкивался кто-нибудь с таким расчетом? У меня получается какая-то ерунда, Считаю по следующей формуле:
∆H = 11,23 · L · 1/С в степени1,85 · Qв степени 1,85/D в степени 4,87
Участок длиной 56,4 метра, расход 6,17 л/с (0, 00617 м3/ч), диаметр 50 мм, внутренний соответственно 36,2 (0,0362 м), получается:
11,23 · 56,4 · 1/150степ.1,85 · 0,00617 степ.1,85/0,0362степ.4,87 = 50,93 метров!!!!! Цифра естественно нереальная, что делать не знаю. Нашла еще ТУ на эти трубы. в них указано R – удельное гидравлическое сопротивление МПа (мбар) по диаметрам и скоростям. Для моего участка это число 8437, что с ним дальше делать тоже непонятно, во всех формулах по расчету потерь указана удельная характеристика в л6/с2.....Как их соотнести друг с другом?
Помоги пожалуйста кто чем может rolleyes.gif unsure.gif blink.gif

Сообщение отредактировал OliaVish - 2.6.2018, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OliaVish   Пожаротушение склада стеллажного хранения   2.6.2018, 21:20
- - jiexawcr   все правильно вы вроде считаете, просто труба тонк...   4.6.2018, 10:13
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 12:13) все пр...   4.6.2018, 11:07
|- - jiexawcr   Цитата(OliaVish @ 4.6.2018, 11:07) Я уже ...   4.6.2018, 12:19
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 14:19) лучше ...   4.6.2018, 15:18
- - Young   OliaVish, а на основании чего вы проектируете этот...   4.6.2018, 15:53
|- - OliaVish   Цитата(Young @ 4.6.2018, 17:53) OliaVish,...   4.6.2018, 16:00
|- - jiexawcr   Цитата(OliaVish @ 4.6.2018, 16:00) На осн...   4.6.2018, 19:17
||- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 21:17) и про ...   5.6.2018, 7:47
|- - Young   Цитата(OliaVish @ 4.6.2018, 16:00) На осн...   5.6.2018, 10:38
- - Sindarkon   jiexawcr ЦитатаПП системы более надежные в виду не...   5.6.2018, 9:44
|- - OliaVish   Цитата(Sindarkon @ 5.6.2018, 11:44) jiexa...   5.6.2018, 11:23
||- - Young   Цитата(OliaVish @ 5.6.2018, 11:23) И вопр...   5.6.2018, 13:34
|- - jiexawcr   Цитата(Sindarkon @ 5.6.2018, 9:44) Я силь...   5.6.2018, 14:52
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 5.6.2018, 16:52) у дрен...   5.6.2018, 15:37
|- - Young   Цитата(OliaVish @ 5.6.2018, 15:37) У меня...   5.6.2018, 15:46
|- - OliaVish   Цитата(Young @ 5.6.2018, 17:46) Вы масло ...   5.6.2018, 15:49
|- - OliaVish   Цитата(Young @ 5.6.2018, 17:46) Вы масло ...   5.6.2018, 16:05
- - Young   Я всё понимаю, СТУ... но ведь 4,2 по СП 5 тоже вод...   5.6.2018, 15:55
- - Young   Был не прав, скинули мне тут доки на тушение наруж...   5.6.2018, 16:10
|- - OliaVish   Цитата(Young @ 5.6.2018, 18:10) Был не пр...   5.6.2018, 16:42
- - jiexawcr   Для увеличения интенсивности не совсем правильно и...   5.6.2018, 19:42
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 5.6.2018, 21:42) Для ув...   5.6.2018, 20:46
- - OliaVish   даже при таком расчете расход получился 42 л/с, на...   5.6.2018, 22:01
|- - Young   Цитата(OliaVish @ 5.6.2018, 22:01) даже п...   7.6.2018, 11:03
|- - OliaVish   Цитата(Young @ 7.6.2018, 13:03) Это вполн...   7.6.2018, 12:30
- - jiexawcr   я считаю (пусть и не совсем верно) минимальный тре...   6.6.2018, 10:18
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 6.6.2018, 12:18) я счит...   6.6.2018, 10:36
|- - jiexawcr   Цитата(OliaVish @ 6.6.2018, 10:36) Как-то...   6.6.2018, 10:44
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 6.6.2018, 12:44) как та...   6.6.2018, 10:46
|- - jiexawcr   Цитата(OliaVish @ 6.6.2018, 10:46) ну есл...   6.6.2018, 14:07
|- - OliaVish   Цитата(jiexawcr @ 6.6.2018, 16:07) 2 млн ...   6.6.2018, 14:41
- - Young   Я бы на месте зака переживал не мал ли расход для ...   7.6.2018, 13:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных