Нужен выключатель для механической безопасности.

Пуск и останов двигателей механизмов управляется кнопками через частотные преобразователи (ЧП).
Механики, нажав на такой "программный стоп", смело лезут настраивать и ремонтировать, но это имхо небезопасно, тк ПЧ может быть неисправен/сработать ненадлежаще или произойти замыкание цепи пуск ( достаточно несколько мА при 24 В) и система неожиданно придет в движение.

Электрощит с ЧП и автоматическими выключателями вынесен из мокрой зоны в дальнюю менее мокрую часть помещения, поэтому бегать к нему включать-выключать питание ЧП по 5-15 раз за одну наладку для механиков неудобно.

Как по нормативам организовать низковольтное управление из мокрой зоны остановом (выкл. безопасности), физически прерывающим питание к ЧП ?

Можно ли использовать в качестве такого дополнительного выключателя электромеханический контактор, включенный перед ПЧ ?
(тк разрывать цепь ЧП-двигатель в о время работы нельзя).

Можно ли применять 3-ф твердотельные реле ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Prester   Низковольтный выключатель двигателей 380 В из мокрого помещения   23.6.2018, 11:05
- - yozik   Цитата(Prester @ 23.6.2018, 11:05) Нужен ...   23.6.2018, 11:34
|- - Prester   Цитата(yozik @ 23.6.2018, 11:34) 1. ...   23.6.2018, 13:11
- - По самые по...   В мокрой зоне устанавливается только двухкнопочный...   23.6.2018, 14:11
- - Alexander_I   Вообще-то, включать и выключать ПЧ без особой необ...   23.6.2018, 15:01
|- - По самые по...   Цитата(Alexander_I @ 23.6.2018, 15:01) Во...   23.6.2018, 15:22
- - Kotlovoy   ПУЭ 5.3.31. При наличии дистанционного или автомат...   23.6.2018, 16:38
- - Kotlovoy   У некоторых частотников есть специальные клеммы дл...   23.6.2018, 17:14
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 23.6.2018, 17:14) У нек...   23.6.2018, 17:47
||- - Prester   Цитата(По самые по... @ 23.6.2018, 17:47)...   24.6.2018, 10:50
|- - Prester   Цитата(Kotlovoy @ 23.6.2018, 17:14) У нек...   24.6.2018, 9:54
- - Kotlovoy   Ну так это и не просто аварийный останов, это функ...   23.6.2018, 18:18
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 23.6.2018, 18:18) Ну та...   23.6.2018, 18:50
- - Alexander_I   Цитата(По самые по... @ 23.6.2018, 15:22)...   23.6.2018, 18:29
- - Kotlovoy   Из инструкции к частотному преобразователю: Safe T...   23.6.2018, 18:49
- - Kotlovoy   Ну он же не хочет в сырое помещение провода тащить...   23.6.2018, 19:08
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 23.6.2018, 19:08) Ну он...   23.6.2018, 19:16
- - crm00168   В щите по идее деж. электрик отключает.   24.6.2018, 13:15
- - wild   Цитата(Prester @ 23.6.2018, 11:05) Нужен ...   25.6.2018, 10:05
- - kosmos440o   Поставить рубильник возле движка и не париться. От...   25.6.2018, 16:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных