Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Секрет нового хладагента R466a компании Honeywell, R466A HONEYWELL альтернатива R410A
Alex2001
сообщение 27.6.2018, 22:03
Сообщение #1





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Сайт Cooling Post опубликовал сегодня статью заслуживающую внимания. Привожу краткий перевод.
За качество перевода заранее прошу прощения-спешил.

Секрет нового хладагента компании Honeywell
• 27 июня 2018

США: разработка компании Honeywell – негорючей смеси с низким GWP, альтернатива R410A.
Особый интерес, как ожидается, из Европы, где из-за фазы выхода из употребления HFC, R410A испытал экстремальные проблемы цен и поставок. И до сих пор не было альтернативы с низким GWP, замены для R410A в больших системах, в том числе VRF.
Новый хладагент, Solstice N41, теперь обозначенный R466A, как ожидается, не будет доступен до следующего года. Honeywell до сих пор сохраняет более подробную информацию в тайне, но Cooling Post может дать некоторые из ответов по его химическим компонентам.
Мы считаем, что новый хладагент содержит два компонента, которые пользователи R410A будут очень хорошо знакомы с - R32 и R125. Тем не менее, смесь пропорции очень разные: R32 все еще составляет около 50% смеси, но доля R125 значительно снижается.


Молекула trifluoroiodomethane (CF3l)
Ключевой третий компонент, и основная причина невоспламеняемости, является trifluoroiodomethane (CF3l), относительно новый газ, который ранее не был использован в смесях хладагентов. Невоспламеняющийся (подавляющий воспламенение) CF3l, как полагают, рассматривается в качестве замены хладона-1301.
Важно отметить, что CF3l также является основным фактором Solstice N41 по низким GWP. Новый газ составляет 39,5% от новой смеси (R32 составляет 49% и R125 11,5%), но его 100-летний GWP составляет менее 1 (на самом деле, 0,4).
Cooling Post также считает , что ранние исследования показали , что Solstice N41 имеет более высокую эффективность , чем R410A , и в нагреве и в охлаждении , но с немного более низкой мощностью. Кроме того, он не имеет высокой температуры нагнетания как R32 и имеет хорошую смешиваемость с POE маслами.

Ccылка на оригинал статьи
https://www.coolingpost.com/world-news/secr...ew-refrigerant/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 19:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных