В блок-боксе размещается АХУ - аммиачная холодильная установка. Блок-бокс с двумя отсеками(отделениями): Аммиачное машинное отделение расположенное внутри блок-бокса, объём 75м3. Электрощитовая в отделённом помещении блок-бокса. (герметичная перегородка и свой вход).
Снаружи среда взрывобезопасная.
В машинном отделении: Работа оборудования периодическая. Постоянного присутствия людей нет. Категория помещения А Зона внутри по ПУЭ - В1-б Категория взрывоопасности блока III Категория взрывоопасности смеси IIA-T1 Оборудование взрывозащищённое. Теплоприток от работающего оборудования 4-5 кВт. Поддержание температуры внутри 5...30(40) oC Кондиционирование не предусматривается. Отопление предусматривается электроконвекторами Обогрев приточного воздуха электрокалорифер.
По разным правилам, требования по кратности схожи, принудительная приточно-вытяжная вентиляция, приток - 2 кр, вытяжка 3-4 кр. аварийная вытяжная вентиляция, кратность 10-12
Небольшой дисбаланс требуется для того, чтобы воздух не уходил в соседние цеха/помещения. А компенсация аварийной вытяжки не требуется, видимо, предполагается, что подсос воздуха будет через неплотности, двери, окна и т.п.
Думается, что указанные требования и предположения могли бы подойти под обычный компрессорный цех, где присутствие оператора и обслуживающего персонала регламентировано, оборудование работает почти без остановки, а количество неплотностей достаточно для компенсации дисбаланса и аварийного режима вытяжного режима.
Но как быть в блок боксе? Расчёт теплоизбытков на время работы оборудования показывает, что в межсезонье и летнее время, средняя кратность циркуляции составит 10 объёмов, и вплоть до 20 объёмов(1500 м3/ч) в пиковые температуры. Регулирование расхода воздуха планируется по температуре, с помощью вентилятора с частотным управлением.
Т.к. вытяжка по теплоизбыткам больше аварийной вытяжки, отдельная аварийная вытяжка не требуется. А для основной вытяжки будет резерв в виде дублирования.
Но вот что делать с притоком в данной концепции?
Если механический приток сделать на полный(максимальный) расход с синхронизацией по вытяжке и без резерва, то соответственно при выходе из строя приточки, я так понимаю, уже ничего работать не будет, ни общеобменная, ни аварийная вентиляция. Неужели в данном случае необходимо и по притоку делать резерв?
Просто механический приток будет с фильтром и калорифером(для подогрева приточного воздуха зимой), а если канал рассчитывать на максимальные расходы, то сильно полезут размеры фильтра и калорифера. А если сделать ещё и резерв, так это вообще не разместить будет.
Нельзя ли механический приток сделать фиксированным на минимально-требуемую по правилам кратность в 2-3 объёма, а недостающий воздух для продувки теплоизбытков и аварийного режима получить через решётку?
К вопросу о решётке. Точнее вопрос, нужна ли хоть какая-то вентиляция во время простоя оборудования? Если рассматривать период бездействия оборудования. Должна ли постоянно работать мех. вентиляция? Или она может включаться по датчикам газоанализации? Или даже, просто, по какому-то алгоритму, включаться периодически на проветривание? Ну и само собой, кнопка снаружи для принудительного включения вентиляции перед входом персонала. Может быть на время простоя, есть смысл организовать естественную вентиляцию на 1 кр. ? При этом, конечно, продолжая контролировать температуру и газоанализацию.
Заранее большое спасибо.
|