> Тёплый пол и теплопотери помещения, Как наиболее правильно?
engproj
сообщение 14.8.2018, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261



Здравствуйте! Подскажите из своего опыта, пожалуйста, как правильно поступить:

Расчётную плотность теплового потока системы напольного отопления определяют согласно формуле: q=Q/A,
где Q - теплопотери помещения, Вт
А - площадь помещения (греющей поверхности).

И у меня сразу возникла путаница с этой формулой, ввиду того, то ли путаница в голове, то ли все предлагают по разному считать. Поясню.

Пособие по Rehau рекомендует теплопотери помещения в этой формуле принимать без учёта теплопотерь через пол. Пособие Uponor в примерах своих расчётов теплопотери через пол учитывает. Тема 2012 года на форуме АВОК (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74741), там предлагают учитывать теплопотери через пол, но теплопотери через пол считать по средней температуре теплоносителя. Из-за этого получается разная величина:

К примеру:

1-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения с учётом теплопотерь пола (215 Вт) = 1809 Вт, тогда q=1809/15=120.6 Вт/м2

2-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения без учёта теплопотерь пола (215 Вт) = 1809-215 = 1594 Вт, тогда q=1594/15=106.3 Вт/м2

3-й случай
Спальня, А=15 м2, теплопотери помещения с учётом теплопотерь пола, при температуре теплоносителя 35 градусов (270 Вт) = 1864 Вт, тогда q=1864/15=124.3 Вт/м2

Такую величину с 1м2 теплого пола мы не снимем по санитарным нормам ни в одном из трёх случаев, допустим, получаем расчётом, что тепловой поток (по направлению вверх) будет равен q=80 Вт/м2. И вот мой вопрос, что тогда, какую величину из трёх принять в расчёт?

1-ую: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1809 - 1200 = 609 Вт догревать радиаторами.

ИЛИ

2-ую: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1594 - 1200 = 394 Вт догревать радиаторами.

ИЛИ НАКОНЕЦ

3-ю: Получить тепловую мощность системы напольного отопления в данном помещении равной Qтп = 80*15 = 1200 Вт. И следовательно, 1864 - 1200 = 664 Вт догревать радиаторами.


Какая из трёх полученных величин теплопотерь помещения с тёплым полом будет наиболее корректная и какую принимать в нагрузку?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных