размещение диффузоров приточной и вытяжной вентиляции в помещении, Как правильно организовать воздухообмен. |
|
|
|
9.9.2018, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Добрый день. В эксплуатации оказалось офисное здание. Сотрудники жалуются на плохую вентиляцию. По факту имеем:
проблема №1. приточка (с охлаждением) + запотолочные фанкойлы. Приточка работает штатно, фильтры чистые, давит хорошо. +вытяжка +вытяжка из с/у. Системы по расходам -сбалансированы.
Организация воздухообмена в отдельных кабинетах следующая: приточный диффузор находится в непосредственной близи от входной двери, вытяжной воздуховод расположен ЗА потолком из ГКЛ в районе входной двери. Переток удаляемого воздуха по задумке проектировщиков организован через отверстия в нише потолка из ГКЛ, которые расположены в нишах для рулонных штор (около окна).
т.е по проекту должно быть так: воздух подается в придверную зону, а удаляется через нишу в потолке около окна, при этом -дверь должна быть ВСЕГДА закрыта. Живет эта система так: дверь КОНЕЧНО -всегда открыта, подаваемый воздух сразу вываливается в дверь, оставляя все помещение непроветренным. Есть мнение -перенести приточный диффузор в зону окна, а вытяжной -врезать рядом с дверью, НО, приточка с увлажнением… и есть мнение, что можно "попасть" на запотевание окон... Хотелось -бы услышать мнение о правильности принимаемого решения, так как потолки-ГКЛ, переделать без разрушений не получится, а если в результате переделки проблема не решится или вылезет новая –это будет печально.
Проблема №2. В помещениях опен спейс (потолки -армстронг, есть возможность подвигать диффузоры) сотрудники жалуются на то, что фанкойлы практически не регулируют температуру.. по факту -так и есть, сам простыл... контроллер висит на столбе в углу помещения, а фанкойлы подают воздух в рабочие зоны..
Выглядит это так: на термостате выставлено 22гр, фанкойл охлаждает изо всех сил, выбрасывая воздух на головы сотрудников с температурой 16гр. температура воздуха около датчика -22-23. т.е. контроллер твердо уверен в том, что надо охлаждать... Проблема в том, что нет строительной возможности разместить термостат в рабочей зоне (тупо-прикрутить не к чему). Может быть кто подскажет, как разместить оконечное оборудование фанкойлов? может быть вообще вывести холодные диффузоры по глухим углам комнаты, (или в зону проходов, где установлены контроллеры) пускай там холод выпадает?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
l-nikolaev размещение диффузоров приточной и вытяжной вентиляции в помещении 9.9.2018, 10:15 Skaramush ОСНОВНОЙ частью проекта вентиляции является верно ... 9.9.2018, 12:37 ИОВ Цитата(Skaramush @ 9.9.2018, 12:37) Любый... 9.9.2018, 14:17 Skaramush Размещение термостата повлияет на продолжительност... 9.9.2018, 16:07 ИОВ При правильном размещении термостата регулировани... 9.9.2018, 21:13 Woodcuter Цитата(l-nikolaev @ 9.9.2018, 10:15)... 10.9.2018, 9:44 Prasolov Цитата(l-nikolaev @ 9.9.2018, 10:15)... 10.9.2018, 14:19 Skaramush То есть убрать датчик ещё дальше из рабочей зоны? ... 10.9.2018, 14:45 Prasolov Температуру воздуха, поступающего в фанкойл на обр... 11.9.2018, 11:32 Skaramush При неизвестной тепловой нагрузке и высоте помещен... 11.9.2018, 15:12 Prasolov Стратификацию для офиса с 6-кратным обменом будете... 11.9.2018, 16:01 Skaramush У меня на объекте она присутствует. Так что - прид... 11.9.2018, 16:14 Prasolov Похоже, вы путаете стратификацию по высоте с измен... 12.9.2018, 8:50 Skaramush Ничуть. Не надо за меня домысливать. Одно дело вли... 12.9.2018, 9:12 Kasper Чтобы не создавать очередную тему, задам свой вопр... 26.2.2020, 7:46 Skaramush Вытяжной факел короткий, в данном случае диффузору... 26.2.2020, 11:07 Byzantian Здравствуйте, коллеги!
Прошу вас оценить рабо... 14.4.2020, 9:56 Skaramush Разрез с предполагаемой Вами траекторией приточной... 14.4.2020, 10:07 Byzantian Спасибо за отклик! Чуть позже добавлю разрез. 14.4.2020, 11:05 Byzantian Прилагаю два разреза - на первом проставлены разме... 14.4.2020, 18:06 Dthjkjvysq Цитата(Byzantian @ 14.4.2020, 18:06) Прил... 8.1.2022, 15:57  Byzantian Цитата(Dthjkjvysq @ 8.1.2022, 18:57) Скаж... 10.1.2022, 19:12 Skaramush Схема рабочая. Если получится реализовать предполо... 14.4.2020, 20:04 Byzantian Благодарю за оценку!
Вы только упоминали ране... 14.4.2020, 20:18 Skaramush Если не гладкий потолок будет отражение струи. Есл... 14.4.2020, 21:08 seeker Вопрос. Если температура приточного воздуха принят... 14.4.2020, 23:05 Skaramush А прочитать внимательнее? Там воздухоохладители в ... 14.4.2020, 23:08 Byzantian Да, система вентиляции предназначена здесь только ... 15.4.2020, 10:11 Skaramush При изотермической струе и наличии внизу людей и о... 15.4.2020, 10:16 Byzantian Получается, что по первому варианту - вероятность ... 15.4.2020, 11:17 seeker Прочитал внимательно. Только сейчас появилась инфо... 15.4.2020, 12:38 Byzantian Цитата(Byzantian @ 14.4.2020, 21:06) ...в... 15.4.2020, 13:25 Byzantian Вполне может быть, что в этом случае выполнение ра... 15.4.2020, 14:06 seeker Из настенных блоков выходит воздух в количестве в ... 15.4.2020, 16:03 Byzantian Я рассматривал в основном зимний (отопительный) пе... 15.4.2020, 16:33 vsklokoch Цитата(Byzantian @ 15.4.2020, 16:33) Я мо... 15.4.2020, 20:32  Byzantian Цитата(vsklokoch @ 15.4.2020, 23:32) Неа,... 15.4.2020, 21:11 Byzantian Потом, с чего началась тема?
Офисное помещение. П... 15.4.2020, 17:12 Byzantian Уважаемые vsklokoch и seeker!
Признаться чес... 15.4.2020, 21:35 seeker В первую очередь рассматриваю воздухораспределение... 15.4.2020, 22:59 vsklokoch Цитата(seeker @ 15.4.2020, 22:59) Если пр... 16.4.2020, 8:01 seeker Vsklokoch!
Вам за высказывание о мелких решетк... 16.4.2020, 9:35 vsklokoch Цитата(seeker @ 16.4.2020, 9:35) Вопросы-... 16.4.2020, 12:00 Skaramush Дело не в размере решёток, а в распределённой по п... 16.4.2020, 9:47 seeker Skaramush!
Прошу Вас не мешать системы с перем... 16.4.2020, 9:52 Byzantian Большое спасибо, seeker, за то что поделились свои... 16.4.2020, 9:56 Skaramush Seeker, а где в обсуждаемых вариантах вы увидели х... 16.4.2020, 11:10 seeker Во-первых.
Известно:
Настенный доводчик, его выхо... 16.4.2020, 11:14 Byzantian Можно и проще сделать, seeker! Взять данные из... 16.4.2020, 12:21  vsklokoch Byzantian, про холодный период у аудитории больше ... 16.4.2020, 12:43   Byzantian Цитата(vsklokoch @ 16.4.2020, 15:43) Byza... 16.4.2020, 13:28 seeker Почему я ВАс правильно понял. Просто не бывает ком... 16.4.2020, 12:40 seeker Skaramush!
В вашем сообщении в 9.47. 16.4.2020, 13:02 Skaramush Цитата(seeker @ 16.4.2020, 14:02) Skaramu... 16.4.2020, 13:16 Skaramush В сети на сайте есть ПОЛНАЯ информация по всем ВР ... 16.4.2020, 13:30 Byzantian Информация по ВР - да, все на сайте, сразу можно н... 16.4.2020, 13:40 Skaramush Цитата(Byzantian @ 16.4.2020, 14:40) Инфо... 16.4.2020, 13:45 seeker vsklokoch!
Очень сложно набирать Ваш позывной.... 16.4.2020, 13:47 Skaramush С дизайнерами нет подхода. Если это "фэншуйны... 16.4.2020, 13:50 seeker Skaramush!
Как можно спутать воздуховод равном... 16.4.2020, 13:59 Skaramush Цитата(seeker @ 16.4.2020, 14:59) Skaramu... 16.4.2020, 14:05 seeker А что это ВРУ?
Вы же понимаете, что я имею в виду.... 16.4.2020, 14:45 Skaramush В ряде случаев - да, это ВРУ. И варианты эти у Тал... 16.4.2020, 14:47 cpt А можете поделиться каталогом трокс, а то у них на... 16.4.2020, 17:20 Byzantian Вроде работает всё, сейчас проверил. Вот ссылка на... 16.4.2020, 18:04 seeker Skaramush!
В книге Талиева подробно рассмотрен... 16.4.2020, 19:13 Byzantian Вновь подниму тему. Коллеги, прошу прокомментирова... 23.9.2021, 21:12 vsklokoch Цитата(Byzantian @ 23.9.2021, 21:12) С ре... 11.1.2022, 9:04  Byzantian Цитата(vsklokoch @ 11.1.2022, 12:04) О, у... 11.1.2022, 9:36   Татьяна Олеговна Цитата(Byzantian @ 11.1.2022, 8:36) А так... 12.1.2022, 19:56   vsklokoch Цитата(Byzantian @ 11.1.2022, 9:36) По пр... 16.1.2022, 19:45 Skaramush Ну вот. Уровень "проектёрства" теперь яс... 12.1.2022, 20:57 vsklokoch Цитата(Татьяна Олеговна @ 13.1.2022, 11:4... 16.1.2022, 19:19 Byzantian Татьяна Олеговна, подход-то известный! Есть л... 13.1.2022, 5:33 Татьяна Олеговна Цитата(Byzantian @ 13.1.2022, 4:33) Татья... 13.1.2022, 11:49  Byzantian Цитата(Татьяна Олеговна @ 13.1.2022, 14:4... 13.1.2022, 16:12   Татьяна Олеговна Цитата(Byzantian @ 13.1.2022, 15:12) Про ... 13.1.2022, 16:57 Skaramush И правильно, что неравнодушны. Встретил множество ... 13.1.2022, 10:29 Byzantian Из современных есть LindQST от Lindab (https://www... 13.1.2022, 15:54 Skaramush СП60 чётко и в цифрах регламентирует допустимые от... 13.1.2022, 17:12 ИОВ Цитата(Татьяна Олеговна @ 13.1.2022, 11:4... 13.1.2022, 19:27 Skaramush Цитата(ИОВ @ 13.1.2022, 20:27) Похоже, Вы... 14.1.2022, 12:08  ИОВ Цитата(Skaramush @ 14.1.2022, 12:08) И вл... 14.1.2022, 13:18 Skaramush С этим - нет вопросов. Я наблюдал иное, когда ещё ... 14.1.2022, 13:40 инж323 Борьбой с перенаселением офисов сотрудниками и пот... 14.1.2022, 14:53 инж323 В году так 2005 перешли толпой в другую контору и ... 16.1.2022, 19:35 Byzantian Доброго дня всем!
В продолжение темы "объ... 22.4.2022, 19:54 Skaramush А в чём видите возможную проблему? Ну, кроме вариа... 22.4.2022, 21:58 Byzantian Цитата(Skaramush @ 23.4.2022, 0:58) А в ч... 24.4.2022, 15:48 Byzantian Работа доводчиков и систем приточной / вытяжной ве... 23.4.2022, 15:51 Skaramush Именно об этом. Проблема же очевидна по схеме. 24.4.2022, 15:54 Byzantian Skaramush! Могу задать Вам вопрос по схеме, ко... 24.4.2022, 16:45 Skaramush Может. 24.4.2022, 17:19
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|