> Коррозия конденсатопровода
Svetlana817
сообщение 11.9.2018, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347696



Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Жаротрубный котел vapor ttk350, идёт сильная коррозия конденсатопровода. Грешим на углекислотную коррозию, периодически бывают вылеты по углекислотную в паре до 20. Применяем гидрохим 710 и 160, фосфаты держим в районе 12. Щелочность питательной воды 1,8-2,5, котловой 18-25. В конденсате так же присутствует углекислота, в разных точках от 5 до 30. pH конденсата так же в разных точках разный От 6,5 до 9,5. Уже половину труб поменяли за 7 лет и по второму кругу пошлиsad.gif