Расставляю пожарные краны в производственном помещении. По СП 10 надо 2 струями по 2,5л/с тушить каждую точку в помещении. Максимальное расстояние между ПК по расчету 21м (но беру 20 по длине рукава). У меня возник вопрос: максимальное расстояние от ПК до защищаемой точки принимаем тоже 21 м или днина рукава + высота компактной части струи по табл. 3 СП10 ( в моем случае 20+6)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Весна17   ПК до стены   28.9.2018, 11:17
- - Весна17   Уважаемые специалисты, помогите разобраться в вопр...   28.9.2018, 14:12
- - Ferdipendoz   Длину рукава плюс половину компактной части струи   28.9.2018, 14:29
- - Весна17   я не правильно указала расход - 2х5 л/с. Подскажи...   28.9.2018, 14:38
- - Ferdipendoz   Так ведь в вашей формуле даже указана половина ком...   28.9.2018, 15:14
|- - Водяной   Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2018, 15:14) Дл...   28.9.2018, 15:51
- - Весна17   Спасибо!) А компактную часть струи я правильно...   28.9.2018, 15:29
- - Ferdipendoz   А я бы взял ствол со спрыском 13 мм и у меня был р...   28.9.2018, 15:35
- - Весна17   Поняла, еще раз спасибо!!!   28.9.2018, 15:37
- - Ferdipendoz   Мешман писал про уменьшение длины на 2 м (0,7 выиг...   28.9.2018, 16:22
- - Zabira   В какой-то из старых тем выкладывали этот прекрасн...   1.10.2018, 8:43
- - Ferdipendoz   Интересный файл. Смущает угол наклона струи, 12° д...   1.10.2018, 9:51
|- - Zabira   Цитата(Ferdipendoz @ 1.10.2018, 9:51) Инт...   1.10.2018, 10:21
- - jiexawcr   а меня смущает заниженная длина рукавов по 2м для ...   1.10.2018, 10:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных