Добрый день. Объект общежитие для курсантов. 415 - чел.
Этажность - 9 этажей.
В здании 314 приборов (71-унитаз, 43-писсуара, 100 - умывальников, 24 ножные ванны, 76 душевых сеток) для ХВС, ГВС 200 приборов (76 дущевых сеток, 24 ножных ванн, 100 ум) .
Система хоз.-противопожарного и хоз.-питьевого водоснабжения раздельные.
Приготовление ГВС в ИТП - при помощи теплообменников по двухступенчатой схеме.
Циркуляция осуществляется - и в стояках и в магистралях, стояки на последнем этаже магистраль. собираются в один циркуляционный стояк.
Гарантированный напор от городской сети - 10 м вод ст.
Создание недостающего напора воды на хоз.-пит нужды и ГВС предусмотрено от насосной установки Q=10.2 м3/ч, H=40.5 м
При гидравлическом испытании системы при открытии 100% сантех. устройств возникли следующие неполадки:
- холодная вода доходит до 9 этажа но с маленьким напором не соответствующему расчетному;
- горячая вода доходит до 8 этажа температура 25 градусов напор маленький не соответствует расчетному.
Чертежи в приложении.
Есть предположение что занижены диаметры стояков.
В чем может быть проблема?
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 205,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
1__.pdf ( 199,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
_______.pdf ( 209,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
9__.pdf ( 160,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
_____.pdf ( 304,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62