Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Байпас с электрозадвижкой на двух вводах, схема обвязки водомерного узла
19sergei91
сообщение 9.11.2018, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день! Если нам на по нормам пожаротушения нужно 2 ввода, а на хозпитье достаточно одного. Какова будет обвязка водомеров и сколько их будет?
Два ввода ф100 предусмотрели, сделали перемычку и кольцо. Счетчик тогда будет в месте ответвления от кольца на хозпитье? или прям на обоих вводах будет по счетчику с байпасом и эл. задвижкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 19sergei91   Байпас с электрозадвижкой на двух вводах   9.11.2018, 16:08
- - jiexawcr   будет зависеть от региона (водоканала принимающего...   12.11.2018, 12:39
- - Никитос   Ооот так ЗЫ Лет 10 такое использую. Все всегда и в...   12.11.2018, 14:23
|- - 19sergei91   Цитата(Никитос @ 12.11.2018, 14:23) Ооот ...   12.11.2018, 15:10
|- - jiexawcr   Цитата(Никитос @ 12.11.2018, 14:23) Ооот ...   12.11.2018, 17:25
|- - Никитос   Цитата(jiexawcr @ 12.11.2018, 17:25) без ...   13.11.2018, 10:52
|- - jiexawcr   Цитата(Никитос @ 13.11.2018, 10:52) Во-пе...   13.11.2018, 17:41
- - Никитос   Можно не ставить, но тогда счетчик должен пропуска...   12.11.2018, 17:03
|- - 19sergei91   Цитата(Никитос @ 12.11.2018, 17:03) Можно...   14.11.2018, 8:47
|- - Ferdipendoz   Цитата(19sergei91 @ 14.11.2018, 10:47) но...   14.11.2018, 9:10
|- - 19sergei91   Цитата(Ferdipendoz @ 14.11.2018, 9:10) Чт...   14.11.2018, 9:25
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 12.11.2018, 17:25) без ...   12.11.2018, 23:51
- - Fisher155   Мой вариант ВУ при объединенной сети хоз.пит+пожар...   14.11.2018, 8:54
- - Aerl   Цитата(Никитос @ 12.11.2018, 14:23) Ооот ...   15.11.2018, 13:27
|- - Никитос   Цитата(Aerl @ 15.11.2018, 13:27) Нижегоро...   16.11.2018, 16:26
|- - nagger   Цитата(Никитос @ 16.11.2018, 16:26) Москв...   16.11.2018, 21:32
- - Никитос   nagger, летайте, кто вам мешает. В чем он не верен...   20.11.2018, 10:16
|- - nagger   Цитата(Никитос @ 20.11.2018, 10:16) В чем...   20.11.2018, 12:45
- - Aerl   Цитата(Никитос @ 20.11.2018, 10:16) nagge...   20.11.2018, 14:29
|- - Никитос   Цитата(Aerl @ 20.11.2018, 14:29) Лично ме...   28.11.2018, 8:56
- - Aerl   Цитата(Никитос @ 28.11.2018, 8:56) Они об...   28.11.2018, 10:36
- - Никитос   Вы посмотрите какой диаметр водомера в ТПР. Я боль...   28.11.2018, 13:16
- - Aerl   Так а что мешает вставить типовую вставку с счетчи...   28.11.2018, 13:36
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 13:36) Так а чт...   28.11.2018, 13:42
- - Aerl   Так она же уже есть, зачем еще одну городить? Вы п...   28.11.2018, 14:31
- - Fisher155   Как Вам такой водомерный узел, требует АО "Яр...   3.12.2018, 14:40
- - Aerl   небось и комбинированные счетчики изволит видеть?   3.12.2018, 17:04
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 3.12.2018, 17:04) небось и ...   4.12.2018, 8:01
- - Никитос   Зато по стописят раз не надо чет добавлять. А то и...   4.12.2018, 16:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:47