> Расчет часового расхода
Gutsman
сообщение 22.11.2018, 11:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2018
Пользователь №: 351655



Уважаемые коллеги, добрый день.

Возникла необходимость посчитать часовой расход газа на одноэтажную жилую застройку. Прочитал много материала, но хотелось бы проверить с помощью знатоков логику своих вычислений. У меня есть несколько вариантов , приведу один и задам вопросы по остальным.

Исходные данные:

1) Укрупненные показатели потребления газа м3/год:
при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180
в сельской местности - 220

2) Численность населения населенного пункта - 668 человек

3) Площадь домов - 13620 м2

4) Газоснабжение осуществляется с использованием двухконтурных котлов


Итак мои расчеты (не судите строго):

Расчет производим на нужды пище-приготовления, ГВС и отопления.

На нужды пище-приготовления и ГВС исходя из укрупненных показателей потребления газа: 668 * 220 (или если у меня потребители на территории города надо брать 300?) = 146960 м3/год
Тогда часовой расход 146960 / 1800 = 81,64 м3/ч

На отопление берем по удельному расходу на отопления для отноэтажек: 0,000193 (удельник) * 13620 * (1 + 0,2) = 3,154 (это мы посчитали Qo max)
Отсюда количество теплоты (Гкал) за отопительный период: 226*(18-8)/(18+35)*24*3,154 = 3227,7
Считаем расход газа: 3227,7 / 0,008501 = 379684,7 м3/от период
Считаем максимальный часовой: 379684,7 / (24*226*(6,8-35)/(35+18)) = 131,5 м3/ч

81,64 + 131,5 = 213,2 м3/ч

Вопросы:

1) Если мы используем двухконтурные котлы, нужно ли считать расход на ГВС или может надо взять укрупненный показатель, как для системы с централизованным отоплением (120)?
2) Удельный показатель для отопления я брал из снипа ОТ В и кондиционирование, но он недействующий, есть ли действующий СП с таким показателем?

Если расчеты неправильные, прошу помочь разобраться, спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных